tense reaktifgüç rolesi

babam

Üye
Katılım
31 Ara 2007
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
39
tense marka 12kademeli üç fazlı reaktif güç rolesi taktım. kodansatörleri yeni olmasına ramen hata veriyor ve kondasatörler devrede degilken aşırı kapasitif veriyor bu konuda yardım istiyorum.otomatikdijital röle
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Röle bağlantıların doğruluğundan eminseniz;
Sayaçtan endeks takibi yaparak, gerçekten sisteminizde kapasitif özellikli yük olup olmadığını kontrol edin!
 
kondansatörler de hata durumu şöyleki ölçümde eğer arlarında %20 den fazla fark var ise hata verebilir ama bu kondansatörü gerekli ise çektirir,
kondansatörleriniz yeni yazmışsınız eğer kondansatör ölçümü esnasında yüklerde aşırı girip çıkmalar var ise kondansatörleri biraz farklı ölçebilir, yük yok iken kondansatörleri tekrar ölçtürseniz iyi olur,

ekrandaki güç akışlarını inceleyin eğer kapasitife yönelik bir yük var ise kapasitip ledi yanıyor olabilir,
son zamanda sıkça problem olan tasarruflu ampüller,UPS ler bu tür benzeri yükler devrede kondansatör olmasada kapasitife yönelik çalışırlar,

cihazın LCD ekranındaki güç akışlarını inceleyin ve ulaşılan yüzdelik değerlerine bakın ,
eğer sistem hakkında problem yaşıyorsanız bana email atınız, cihazın argesini gruparge ekibi yaptı size birebir yardımcı olurum,
saygılar
[email protected]
 
tense pıd sıcaklık kontrol cihazı sürekli fail hata mesajı veriyor neden olabilir tense dt48
 
Buradan destek almayı beklemeden kullanma kılavuzunu okuyup uygula ondan sonra forma sorsanız daha makbule geçer. aşağıdaki cevapları herkes yazacaktır.

Hata Mesajları:
or : Sensör veya sensor hattı kopuk,
veya ölçme skalası dışına çıkıldı,
veya T/C ters bağlı,
veya cihaz arızalı
 

Forum istatistikleri

Konular
128,354
Mesajlar
916,962
Kullanıcılar
450,212
Son üye
salamakas

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst