Tedaş ölçüm yapacağı yer ( Beton Köşk'te bulunan trafo'da )

Katılım
18 Mar 2015
Mesajlar
296
Puanları
1
Yaş
28
Selam abiler. Kafama bir soru takıldı. Bir 7.20 m beton köşk var diyelim. 3. bölümden oluşuyor.
1.bölümde Kesicili giriş hücresi, ölçü hücresi, ve trafo korumalı çıkış hücresi
İkinci bölümde: hermetik tip trafo Üçüncü bölümde: trafo ag panosu var... Gücü: 1600 kVA

Sorum: Tedaş ölçüm yapacağı zaman hangı kısımdan yapıyor. Trafonun AG panosuna mı koyuyor sayacı.. yada ölçüm hücresinin olduğu yerden mi? yada bu ölçüm olayı için kaç alternatif yeri var acaba? Çünkü yanlış hatırlamıyorsam staj yaptıgım dönemde sayacı beton köşkün en sağ tarafındaki AG panosuna koyun denmişti. Bilen var mı ve bu ölçüm nasıl yapılıyor ?
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ölçüm işlemi, trafonuzun gücüne baglı olarak, prımer veya sekonder ölçüm, ( OG, veya AG den) olmaktadır.Sounuzu sorarken, trafonuzun gücünde belırtmenız yerınde olacaktır. 400 kVA ya kadar trafolarda AG den (çıkış) ölçüm yapılabilmektedir.
 
Selam abiler. Kafama bir soru takıldı. Bir 7.20 m beton köşk var diyelim. 3. bölümden oluşuyor.
1.bölümde Kesicili giriş hücresi, ölçü hücresi, ve trafo korumalı çıkış hücresi
İkinci bölümde: hermetik tip trafo Üçüncü bölümde: trafo ag panosu var...

Sorum: Tedaş ölçüm yapacağı zaman hangı kısımdan yapıyor. Trafonun AG panosuna mı koyuyor sayacı.. yada ölçüm hücresinin olduğu yerden mi? yada bu ölçüm olayı için kaç alternatif yeri var acaba? Çünkü yanlış hatırlamıyorsam staj yaptıgım dönemde sayacı beton köşkün en sağ tarafındaki AG panosuna koyun denmişti. Bilen var mı ve bu ölçüm nasıl yapılıyor ?


Bu sizi çokta bağlamıyor aslında nedenine gelince normalda uygulama 630 kva kadar ag. ölçümü 630 ve üzeri güçlerde o.g tarafında ölçüm isteniyor.Bu tamamen kurulu gücünüzle alakalı bir durum.Eğer dağıtım şirketi a.g tarafında ölçüm alırsa size trafo kaybı fatura eder.Eğer ölçümünüz yüksek gerilim tarafında ise (o.g) sayaç tüm yükü ölçtüğü için trafo kaybı ödemezsiniz her şey faturaya dahildir.Ama uygulamada 1000 kva nın üstü abonelere bile a.g abonesi verildiğini görüyorum bulunduğum bölgede

Modüler hücrelerde mantık şudur enerji (akımın yönü ) ya sağdan sola doğru ilerler yada soldan sağa doğru diyelimki soldan sağa doğru kurulumu yaptınız enerji girişi alttan yukarı doğru çıkar baralar vasıtasıyla hücrelere dağıtılır.Hücrelerden ise yukarıdan aşağıya doğru çıkış yapar.ölçü devresi her zaman girişten hemen sonra olmak zorundadır.Yoksa sıralama ters olursa yani önce çıkışa sonra ölçüye gelirse kaçak elektrik kullanılmış olur.Sıralama önce giriş sonra ölçü sonra dağıtım şeklinde olursa işlem sırası doğru olur.İşlemin soldan sağa yada sağdan sola olması sorun çıkarmaz.
 
Son düzenleme:
Eger beton koskunkun cikis hucresinden cikan enerji ayni isletme kullaniyorsa og den olcum yapilir
 
Sanmam,büyük güçlerde, ölçüm of den yapılır.
 
Ölçüm işlemi, trafonuzun gücüne baglı olarak, prımer veya sekonder ölçüm, ( OG, veya AG den) olmaktadır.Sounuzu sorarken, trafonuzun gücünde belırtmenız yerınde olacaktır. 400 kVA ya kadar trafolarda AG den (çıkış) ölçüm yapılabilmektedir.

haklısınız pardon gücü: 1600 kVA trafo. Peki bu güçte nereden ölçüm yapılabilmektedir?
 
Eger beton koskunkun cikis hucresinden cikan enerji ayni isletme kullaniyorsa og den olcum yapilir

Evet aynı işletme kullanacak.Bir kapalı pazar alanı için projede konuyor ama devirli trafo sonunda Tedaş'a devri yapılacak. Enerji müsaadesi devirli trafo olarak alınmıştı. Devirli olması etkiliyor mu peki?

Giriş ve ölçüm hücresindeki, akım ve gerilim trafoları vasıtasıyla, koruma ve ölçüm işlemleri yapılır. (Koruma akım trafosu. Ayrıdır)

peki hocam tesekkürler. Son sorum: peki bu trafo Tedaş'a devirli olacak. Sonunda tedaş'a devredileceği için bu sizin dediklerinizi etkiler mi? yani tedaş devir alacağı için bir şart sunar mı buradan ölçüm yapacağız diye
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
127,965
Mesajlar
913,961
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst