Şebekenin YG barasındaki kısadevre gücünü sanırım TEİAŞ' tan öğrenebiliyormuşuz, bunun için nereye başvuruyoruz, nasıl öğreniyoruz?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Teşekkürler, ama bulunduğum bir ildeki şebeke değil. TEİAŞ veya TEDAŞ' taki hangi bölümle irtibata geçmem gerekiyor. Telefon, email ile mi, yoksa dilekçe mi yazmam gerek?

O zaman bilgisini istediğiniz bölge hangi il'e bağlıysa o il'in TEDAŞ Müdürlüğüne başvurunuz. TEDAŞ Baş Mühendisliğinde bu tür bilgilere ulaşabilirsiniz. Y.G. Enerji İletim hattı yapmıyorsanız, yaptığınız O.G. hesaplarını ve projenizi onaylayacak birim TEDAŞ'dır.
 
Teiaş Genel müdürlüğü APK dairesi başkanlığı gerek olduğu zaman bir tesisi teiaş 31.5 kv barasına bağlanacaksa o trafo merkezinde 16kA Değerinin aşılıp aşılmadığına bakar onun dısında 3. şahıslara kısa devvre akımını vermez

saygılarımla

Ahmet YILMAZ
 
Teiaş Genel müdürlüğü APK dairesi başkanlığı gerek olduğu zaman bir tesisi teiaş 31.5 kv barasına bağlanacaksa o trafo merkezinde 16kA Değerinin aşılıp aşılmadığına bakar onun dısında 3. şahıslara kısa devvre akımını vermez

saygılarımla

Ahmet YILMAZ

Herhalde alçak gerilimde kısa devre hesabı hiç yapmadınız yada hiç görmediniz ! A.G. kısadevre hesabında primer devre(Y.G.) kısa devre gücü Sk'' gereklidir.
 
Ahmet arkadasın dedigin gibi kısa devrenin 16 kA gecip gecmedigini APK Dairesine basvurarak ogrenmeniz mümkün. Ayrıca TEİAŞ 'ın web sitesinde baraların kısa devre gücleri mevcuttur
 