Öncelikle vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim demişsiniz ki kişisel olarak cos fi yi ve akımı bilmen kondansatör hesabı için yeterlidir bu hesabı nasıl yaptığınızı açıklayabilir misiniz?


cosinüsfi aktif güç çarpanıdır. Formülü akım x 1,73 xgerilim x cosinüsfi dir.

Sinfi Reaktif güç çarpanıdır.Formülü akım x 1,73 xgerilim x sinfi dir.

trigonometri bilgin varsa cosinüsü sinüse çevirip ölçtüğün akım ve gerilimle çarparak direk olarak kaç kilovar ihtiyacı olduğunu bulabilirsin

ör: motor akımı 35 amper olsun cosfide 0,80 olsun

cosinüsfi 0.80 demek sinfi 0,60 olması demektir.

reaktif güç formülünde yerine koyarsak 35 x 1,73x 380 x 0,60 = 13,8 kvar reaktif enerji çıkar

motor için gerekli kondansatör ihtiyacı 13,8 kvar dır.Rakamları kabataslak hesapladım daha hassas hesaplanabilir
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
cosinüsfi aktif güç çarpanıdır. Formülü akım x 1,73 xgerilim x cosinüsfi dir.

Sinfi Reaktif güç çarpanıdır.Formülü akım x 1,73 xgerilim x sinfi dir.

trigonometri bilgin varsa cosinüsü sinüse çevirip ölçtüğün akım ve gerilimle çarparak direk olarak kaç kilovar ihtiyacı olduğunu bulabilirsin

ör: motor akımı 35 amper olsun cosfide 0,80 olsun

cosinüsfi 0.80 demek sinfi 0,60 olması demektir.

reaktif güç formülünde yerine koyarsak 35 x 1,73x 380 x 0,60 = 13,8 kvar reaktif enerji çıkar

motor için gerekli kondansatör ihtiyacı 13,8 kvar dır.Rakamları kabataslak hesapladım daha hassas hesaplanabilir
Devir sayısıda etkiliyor diye biliyorum motorlarda

Sent from my D6503 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
 
Sinfi Reaktif güç çarpanıdır.Formülü akım x 1,73 xgerilim x sinfi dir.

Sayın @emodiyator masallahiniz var brnim tanidigim muhendisler bilmiyorlar bu hesaplamayi kabataslak değil net sonucu bulmussunuz helal olsun.
 
Devir sayısıda etkiliyor diye biliyorum motorlarda

Sent from my D6503 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Devir sayısından kastınız yüklenme durumu ise zaten reaktif enerji yuklenme durumuna göre degisecektir.Biz tam yüke göre hesap yaptık.Yanlis hatirlamiyorsam yuklenme durumuna asenkron motorun devri değişmez yada cok az değişir bu konuda yaniliyorsunuz

Sent from my HTC One using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
 
Devir sayısından kastınız yüklenme durumu ise zaten reaktif enerji yuklenme durumuna göre degisecektir.Biz tam yüke göre hesap yaptık.Yanlis hatirlamiyorsam yuklenme durumuna asenkron motorun devri değişmez yada cok az değişir bu konuda yaniliyorsunuz

Sent from my HTC One using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Devir dediğim motorlarda olur ya hani 1600 2200 Vs değişio diye. Biliyorum ama yanlışımda olabilir?

Sent from my D6503 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
 