arkadaşlar X10 sol gitsin X11 sağ gitsin diyorum ama arada aynı buttona bastığım halde diğer tarafa, hatalı yöne gidiyor, neden kaynaklanabilir?

step.webp
 
Dört sebep olabilir:
1. Supply voltajınız düşüktür, gerekli manyetik alan sağlanamaz, step kaçırır, doğru mesafeye gitmez.

2. Accel-Decell ayarları çok yüksektir, yani hızlanma ve yavaşlama çok hızlıdır, step kaçırır.

3. Mikro-step kullanılıyorsa 1/8 veya 1 tur 1600 stepten fazla olmamalıdır

4. Vidalı milde veya mekaniğinde boşluk vardır.
 
Son düzenleme:
Dört sebep olabilir:
1. Supply voltajınız düşüktür, gerekli manyetik alan sağlanamaz, step kaçırır, doğru mesafeye gitmez.

2. Accel-Decell ayarları çok yüksektir, yani hızlanma ve yavaşlama çok hızlıdır, step kaçırır.

3. Mikro-step kullanılıyorsa 1/8 veya 1 tur 1600 stepten fazla olmamalıdır

4. Vidalı milde veya mekaniğinde boşluk vardır.

rampa girince düzeldi, teşekkürler.
 