Soğuk hava Deposu soğutma grubu hesabı yardım..

Katılım
12 Ocak 2011
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar.
cvplar için şimdiden teşekürler..
normal bi +5/-5 soguk hava deposi için toplama soğutma grubu yapmak istiyorum.. soğutma grubunun iç evaparatör ve fan ve bunlara göre gereken motor gücü hesabını anlatabilecek arkaşlar varasa çok sevinirim.. hayırlı işler bol kazançlar..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sayın ustam anlatalımda kaç metre kare alanı sogutmayı dusunuyorsunuz ?
soğuk odada ne soğuyacak ?
ne kadar sure bekletılecek ?
duvarlar ızolelımı ne alemde ?

bunları yazarsanız daha faydalı olacagımıza ınanıyorum.............
 
ilk başta cihazın soğutacağı hacim soğutulacak ürün giriş sıcaklığı duvar izolasyonları gibi değerleri bilmen gerekir buna göre soğutma yükü ortaya çıkar ve cihaz sçebilirsin
 
3*4*2.5h = 30 m3 hacime sahip.. duvarlar zemin ve tavan izolasyonlu.. yanlız kapıyı uyduramadık daha .. ürün peynir.. teşekürler
 
1.5 beygir trifaze aspera yeter diye düşünüyorum.iç üniteyi toplarım diye uğraşma bence hazır gruplar (KARYER) daha ucuza gelir
 
izolasyon kalınlığı yeterli seviyede ise 2 hp cihaz kullan derim kapasite olarak artar bile not; peynir de bol miktarda asit mevcuttur bu da oda içine yayılır paslanmaz evap kullanmazsan evapın kasasının çürüdüğünü görürsün kolay gelsin
 
bencede 2 hp kompresör daha verimli olur..
 