SM-9 zaman rolesi

fatih01

Üye
Katılım
12 Eki 2009
Mesajlar
3
Puanları
1
merhaba arkadaşlar, elimde entes sm-9 zaman rolesi var bağlantı şemasına baktım. kafama takılan şu; 15 ve 16 nolu uçları motora mı bağlamam gerekiyor.
bu konu hakkında bilgisi olan var mı? şimdiden teşekkür ederim.
 
15 e kumanda fazını girersin istedigin zamanlama sonunda 16 ve 18 nolu uclardan alırsın.biri normalde kapalı biride normalde açık kontak.
 
gençler, kumanda fazı dediğiniz ucu nerden alacağım(15 i hangi uçla birleştirmem gerekiyor) ve motoru 16 ve 18 mi bağlayacağım.
teşekkürler.
 
bağlantıyı öğrendim;
A1 le 15 i kısa devre yap ve fazı(220v) gir.
A2 le motorun bir ucu kısa devre yap notür gir.
18 e motorun diğer ucunu bağla, bağlantı tamam.
anahtarlar
1 on
2 on
3 on
4 off
5 on
6 off
7 off
8 on
yap
mavi anahtarların ikisinide 10 un üzerine getir.
motor 10 sn çalışıp 60 dk duracaktır.
bilginize.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,775
Kullanıcılar
449,980
Son üye
shield325

Yeni konular

Geri
Üst