bilican Üye Katılım 4 Kas 2016 Mesajlar 2 Puanları 1 Yaş 44 10 Kas 2016 #1 merhaba arkadaşlar benim 3 dairelik (60.000) kalorifer kazanı sirkülasyon pompasına elektrikler kesildiğinde devreye girecek bir sistem kurmak istiyorum . pompa 4-100 400 v trifazdan monofaza çevrilmiştir.bu konuda yardımcı olursanız sevinirim cevaplarınız için şimdiden tşk ederim..
merhaba arkadaşlar benim 3 dairelik (60.000) kalorifer kazanı sirkülasyon pompasına elektrikler kesildiğinde devreye girecek bir sistem kurmak istiyorum . pompa 4-100 400 v trifazdan monofaza çevrilmiştir.bu konuda yardımcı olursanız sevinirim cevaplarınız için şimdiden tşk ederim..
by lent Yönetici Yönetici Yönetici Katılım 21 Nis 2009 Mesajlar 12,012 Puanları 3,256 10 Kas 2016 #2 Bilinen ups ve jeneratör firmalarına danış apartman sahibi değilsen yönetim kararı da gerekli.
elektrikçicüneyt Profesyonel Üye Katılım 6 Ağu 2007 Mesajlar 3,693 Puanları 1,306 Yaş 47 Konum kocaeli 10 Kas 2016 #3 Bu işlemi ups veya jeneratör sayesinde çözebilirisiniz
-Acemi- Onursal Üye Onursal Üye Katılım 4 Ağu 2007 Mesajlar 3,017 Puanları 720 10 Kas 2016 #4 Kazan kömürlü mü? Saygılar....
mesutelb Onursal Üye Onursal Üye Katılım 28 Eyl 2006 Mesajlar 1,201 Puanları 156 11 Kas 2016 #6 Motor 380 V ,3 faz ( Trifaze giriş ) -3Faz (Trifaze ) çıkış Online İnteraktif 6kVA UPS ile çalıştırdım... Pahalıya mal oluyor. Apartman için fazla gelebilir... Düşük güçlü 1-2 kVA UPS koysan ancak 30 dak. gider...
Motor 380 V ,3 faz ( Trifaze giriş ) -3Faz (Trifaze ) çıkış Online İnteraktif 6kVA UPS ile çalıştırdım... Pahalıya mal oluyor. Apartman için fazla gelebilir... Düşük güçlü 1-2 kVA UPS koysan ancak 30 dak. gider...