48.5 kw olan bir pompa sisteminde kablo kesiti hesabı

ENES İNAN

Üye
Katılım
14 May 2020
Mesajlar
37
Puanları
1
Yaş
31
Toplamda 48.5 kw olan bir pompa sisteminde
1adet 18.5kw
1adet 4kw
1adet 15 kw
1adet 11 kw
Olmak üzere 4 adet pompa var ve aynı anda devreye giriyor ana pano ile arası 30 metre bu sisteme kaçlık kablo çekilmesi gerekir ayrıca hesaplama formülü de paylaşırsanız sevinirim şimdiden cevaplar için teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu forumda bu konu ile alakalı hiç yoksa 100 tane konu başlığı var.

Google kablo kesit hesabı yazında 82000, akım taşıma kapasitesi diye yazınca da 1.780.000 adet sonuç çıkıyor kardeş.
 
Toplamda 48.5 kw olan bir pompa sisteminde
1adet 18.5kw
1adet 4kw
1adet 15 kw
1adet 11 kw
Olmak üzere 4 adet pompa var ve aynı anda devreye giriyor ana pano ile arası 30 metre bu sisteme kaçlık kablo çekilmesi gerekir ayrıca hesaplama formülü de paylaşırsanız sevinirim şimdiden cevaplar için teşekkürler.

Kablonun ayrı ayrı olması daha iyi değilmi ?

Bir sorun olduğunda tüm sistem devre dışı kalabilir .
Tabiki ustalar daha iyi bilirler danışmanız .

Cevap vermek zorunda değilsiniz.

Diyelim bir cevap geldi doğruluğunu nereden bileceksiniz ?
Arkadaş biraz araştırın demek istemiştir .
Bilği verin ( veri ) şunu unutmuşunuz veya şunu da hesaba katmanız
yorum yapalım vs düşünmüş olabilir .

Kolay gelsin sağlıcakla kalın .
 
Toplamda 48.5 kw olan bir pompa sisteminde
1adet 18.5kw
1adet 4kw
1adet 15 kw
1adet 11 kw
Olmak üzere 4 adet pompa var ve aynı anda devreye giriyor ana pano ile arası 30 metre bu sisteme kaçlık kablo çekilmesi gerekir ayrıca hesaplama formülü de paylaşırsanız sevinirim şimdiden cevaplar için teşekkürler.
Yıldız üçgen varsayıyoruz 10 luk çıkıyore. Alüminyum için 16 diyorum. Formül yok yalnız bam bam bam :)
 

Ekli dosyalar

  • Kablo_Secim_Tablosu (1).pdf
    361.6 KB · Görüntüleme: 20
Toplamda 48.5 kw olan bir pompa sisteminde
1adet 18.5kw
1adet 4kw
1adet 15 kw
1adet 11 kw
Olmak üzere 4 adet pompa var ve aynı anda devreye giriyor ana pano ile arası 30 metre bu sisteme kaçlık kablo çekilmesi gerekir ayrıca hesaplama formülü de paylaşırsanız sevinirim şimdiden cevaplar için teşekkürler.
Tüm kablolarin ayrı çekilip beslenmesi gerekmektedir. Motor 3 fazlı ise 3 faz ve 1 toprak kablosuyla birlikte 4'lük kablo kullanilmalidir. Bu hesapları akim kontrol hesabi ve gerilim dusum hesabi ile birlikte yapip uygulanmalidir. Kablo tayini böyle yapılmalıdır.
Siz gerilim düşüm hesabini ve akim kontrol hesabını arastirin bulamazsanız yardımcı olmaya çalışırız.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,260
Mesajlar
916,277
Kullanıcılar
450,082
Son üye
feritkvl14

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst