Sigortalar ve kablo kesitleri hk.

Bir konu hakkında benimde bir sorum olacaktı. 220 volt 1 kW online ups'i 70 metre uzaklıkta bir yere yerleştirmem gerekiyor kablo kesiti benim hesaplamalarıma göre 3*2,5 NYY kablo yeterli oluyor gibi ama pek de emin olamadım. Bu konu hakkında yardımcı olabilir misiniz ? Şimdiden teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Gerilim düşümü hesabı %u = 0,074 x L x N / S (bakır kablo için) %3ten düşük olması istenmez. Bu hesaba göre 2.5 mm kablo kullanımında
%u= 0,074x70x1/2.5
%u=2,072 çıkar. Yeterli olur.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst