Sigortalar ve kablo kesitleri hk.

Bir konu hakkında benimde bir sorum olacaktı. 220 volt 1 kW online ups'i 70 metre uzaklıkta bir yere yerleştirmem gerekiyor kablo kesiti benim hesaplamalarıma göre 3*2,5 NYY kablo yeterli oluyor gibi ama pek de emin olamadım. Bu konu hakkında yardımcı olabilir misiniz ? Şimdiden teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Gerilim düşümü hesabı %u = 0,074 x L x N / S (bakır kablo için) %3ten düşük olması istenmez. Bu hesaba göre 2.5 mm kablo kullanımında
%u= 0,074x70x1/2.5
%u=2,072 çıkar. Yeterli olur.
 