Sigorta ve TMŞ'lerin kısa devre kesme kapasiteleri
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Koruma yapılması istenen noktadaki beklenen kısa devre akımı hesaplandıktan sonra bu değerin üstünde bir kısa devre kesme kapasitesine sahip koruma elemanı seçilmelidir.
burada 2 farklı markanın anlatımına göre, eğer bir şalterin kısa devre akımını sınırlama özelliği varsa, en üst noktadaki şalterin kısa devre kesme kapasitesi beklenen kısa devre akımından büyük olması gerekirken, onun altındaki şalterlerin kısa devre kesme kapasitelerinin, beklenen kısa devre akımından büyük olması gerekmiyor ve bu şekilde uygulama yapmak ekonomi sağlıyor şeklinde bir anlatım var.