Sigorta ve TMŞ'lerin kısa devre kesme kapasiteleri

Atan sigorta OG sigortasımı ? TMŞ nin kısa
devre olduğunu neden düşündünüz ? Besle-
me hattında ( kablo / hh ) olma ihtimalini
düşünmüyormusunuz ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Koruma yapılması istenen noktadaki beklenen kısa devre akımı hesaplandıktan sonra bu değerin üstünde bir kısa devre kesme kapasitesine sahip koruma elemanı seçilmelidir.

prospective current.jpg


cascading.jpg


burada 2 farklı markanın anlatımına göre, eğer bir şalterin kısa devre akımını sınırlama özelliği varsa, en üst noktadaki şalterin kısa devre kesme kapasitesi beklenen kısa devre akımından büyük olması gerekirken, onun altındaki şalterlerin kısa devre kesme kapasitelerinin, beklenen kısa devre akımından büyük olması gerekmiyor ve bu şekilde uygulama yapmak ekonomi sağlıyor şeklinde bir anlatım var.

Bu konudaki fikrinizi alabilir miyim?
 