Özel hattan birkaç firma beslenmektedir.Rüzgardan dolayı sandığımız bir nedenden dolayı izalatörlerden besleme telleri koptu ve 3 fazında yg sigortası patladı.Teller onarılıp sigortalar takıldıktan sonra (hatlar kontrol edildi ve sıkıntı görülmedi) kesiciden enerji açıldığı anda 2 tel koptu ve 3 sigorta yine patladı.Acaba sorun
-Havai hat
-Parafudr
-Trafo
-kesici

olabilir mi?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Alünimyum-bakır ek noktalarında Al-Cu klemens kullanılmadığında, zaman içinde swallow telin alüminyum kısımlarının tamamen oksitlenip yok olduğunu gördüm birkaç defa. Tellerin kopma noktalarında fi8 bakır iletken atlaması varmıydı?
 
Atlama olan kısmıda vardı .Fakat bu durum sigortaları patlamaya kadar götürürmü
 
Sanırım kopan teller AG kısımda. Ben swallow koptu olarak anlamıştım. Eğer ki AG tellerinin önünde bir sigorta yoksa, tek koruma elemanı olarak trafodan önceki sigortalar kalıyor. Trafo AG çıkışındaki barların kısadevresi sonucu OG sigortanın attığına da denk geldim. AG tellerin kopması sonucu OG sigortanın atması da yaşanabilir.
 
hayır hayır og kısmında kopmalar.
 
buna benzer olay dün bizim şantiyenin yakınındaki şantiyede oldu.
hava şartlarından og teller koptu. hatlar tamir edildi. kesiciden enerji verilince 2 hat koptu ve ilerdeki seksoner direğindeki siortalar patladı. gece ortalık havai fişek göstersine döndü.
burada arızayı bulmak için adım adım enerji verilerek arıza dar bir alana sıkıştırılarak bulunmalı.
ilk önce trafo binasının girişine kadar enerji verilir. hat tutmazsa izalatörler ve parafuturlar kontrol edilir. hat tutarsa trafayo enerji verilir.
bu şekilde arıza dar alana sıkıştırlmış olur.
ama bu arada hat başı korumanızın sağlıklı bir şekilde çalışıyor olması gerekli. yoksa büyük tehlikeler olabilir
 
...Asıl sorun üç sigortanın birden patlaması değil. Bu durum, meydana gelen olayın sonucu. Olay ise şu: İzolatör besleme tellerinin kopması. Bu tipik bir tellere aşırı akım yüklemesi sonucunda tellerin kopmasıdır. Burada kesici atması yok. Dolayısıyla, teller aşırı akım yüklenmesi olmuyor. Burada, teller kısa devreden dolayı kopmuş. Eğer aşırı akımla ilgili bir arıza olsaydı, bu durumda kesici açılırdı. Sonuçta, bu olay kısa devre ile ilgilidir ve kısa devre nerede oluştu diye araştırılmalıdır.

---------------------------------------
"Aynaya baktığınızda, karşı cins beni nasıl beğenir, diye değil de,
sizin hoşunuza gitti mi görüntünüz diye aynaya bakın."
 
kırık izalatörün olabilir. hattın direklerini tek tek gezip (üstlerine çıkarak) izalatörleri incele derim.
 
Aynı zamanda 3 fazın izalatörlerinde de sorun çıkması düşündürücü olmazmı ama
 
hat başından seksiyoneri aç hatta çık multimetreyi buzzera al ayrıca hat sonundan trafoyuda tellerden ayır.
telleri çifter çifter kontrol et eğer iki faz arası ötüyorsa o iki tel temas ediyordur.
Birde çıktığın direkle telleri tek tek buzzerla kontrol et ötüyorsa tellerden biri bir direğe temas ediyordur. bu durumda hattı jumper yerlerinden ayırarak arızayı sıkıştır.
 