sigorta seçimi

mrealites

Üye
Katılım
11 Ara 2007
Mesajlar
62
Puanları
1
Yaş
39
3 faz veya tek faz için bulduğum akım değerlerine uygun sigorta seçimini nasıl yapabilirim.2 katı veya 1.2 katı gibi söylentilerden hangisi doğru.birde akım değerlerine göre sigorta seçimi tablosu varsa (monofaze ve threefaze )gönderirseniz çok memnun olurum şimdiden teşekkürler.
 
forumda federal seçim cetveli var.Yanlış anımsamıyorsam Sayın Fahri Yetiş yüklemişti.Aratırsanız bulabilirsiniz
 
Sigorta seçimi bir de nerede kullanacağınla alakalı eğer motr devresi için kullanılacaksa C tipi yani geç olarak sigortalar tercih edilmeli ki motor ilk kalkınma anında normal değerinin 5-7katı fazla akım çektiğinden sigortayı attırmasın.Normal lamba devrelerine b tipi otomat bağlanabilir.Akım değerine uygun basitçe şöle yapılır hesapladığın akım değeri(örneğin 12 çıktı buna 10 a sigorta bağlayamzsın 20 A bağlanır tabi bunları cetveli vardır ama basitçe böle yapılır)
 
sigorta seçimi yaparken bağlı cihazın max akım değeri veya kablonun ne kadar akım çekebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Merhaba arkadaşlar bir konuda yardımınıza ihtiyacım var

tablomda 9 linyem var ve toplam gücüm 17196W, bu güç değeri için seçilecek sigorta ve kakş değerlerini belirleyemedim yardımcı olur musunuz?
 
pardon linye 3faz mı 1 faz mı
 
6 kA Otomatik Sigortalar hangi alanlarda kullanılmalıdır?
 
Merhaba arkadaşlar bir konuda yardımınıza ihtiyacım var

tablomda 9 linyem var ve toplam gücüm 17196W, bu güç değeri için seçilecek sigorta ve kakş değerlerini belirleyemedim yardımcı olur musunuz?
Tali dağıtım panosu ana sigorta ve kaçak akım röle akımı belirlenirken referans alınan pano toplam talep gücüdür, tali panoyu besleyen pano çıkışındaki sigorta seçiminde kablo akım taşıma kapasitesi dikkate alınır.
17kw pano beslemesi tabiiki 3 faz olacaktır. P=1,732x380xIx0,8 'den P=526,528xI formülde p talep güçtür verdiğiniz güç talep güç ise I=32,65A çıkar. Uygun olan ana sigorta değeri 3x40A'dir. Priz linyeleri 16A aydınlatma linyeleri 10A. sigorta konulur.

6 kA Otomatik Sigortalar hangi alanlarda kullanılmalıdır?
Sigorta kısadevre açma akımı seçimi yapılırken sigortanın konulduğu nokta için Alçak gerilim kısadevre kontrolünden çıkan sonuca bakılır. Hesap sonucu pano barasında kısadevre akımı 4kA-5kA çıkmışsa bu noktada 3kA sigorta kullanılmamalıdır 6kA sigorta kullanılmalıdır. Trafoya yakın noktalarda kısadevre akımı yüksek çıkar mesafe uzadıkça kısadevre akımı düşer.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,302
Mesajlar
916,555
Kullanıcılar
450,141
Son üye
Rmzn44

Yeni konular

Geri
Üst