Siemens s7 200 cpu224xp analog input sorunu

bdonmez

Üye
Katılım
29 Şub 2012
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
48
Siemens s7 200 cpu224xp plc'miz var. 1 adet 0-10v transmitter kullanıyoruz. plc transmitter dan gelen değeri %20 fazla gösteriyor. plc nin önünde 2 adet potansiyometre var. oradan ince ayarmı yapıyoruz acaba. ben denedim ama bir değişim görmedim. yazılımsal olarakta yapabiliriz ama plc biraz sıkıntılı. kısacası plc de bulunan bu potansiyometreler ne işe yarıyor acaba.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhaba
O potansiyometreler SMB28-29 Değerlerini değiştiriyor olması gerek.
Hata için scale veya direkt olarak offset yapabilirsin..
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.jpg
    Adsız.jpg
    115.5 KB · Görüntüleme: 22

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,765
Kullanıcılar
449,978
Son üye
food_eng_1952

Yeni konular

Geri
Üst