Arkadaşlar merhaba

Siemens s7 200 PLC de enkoder kullanarak takometre yapmak istiyorum.Ancak çözemediğim bir yer var.Sistemde plc enkoderden gelen pulsleri sayacak ve ben puls sayısını her 1 saniyede sıfırlamak istiyorum.Ancak bunu bir türlü yapamadım.Acaba yazılımsal olarak enkoderin saydığı puls sayısı sıfırlanabilir mi yoksa bu işlem sadece harici reset girişi ilemi mümkün olur?

Cevaplarınızı bekliyorum.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.

AR|GE

Üye
Katılım
20 Eyl 2011
Mesajlar
74
Puanları
1
normalde encoderin resetleme ucunu hsc wizard dan secerken ayarlayabilirsin,(mode kısmında)input geldiğinde sıfırlar,
programda ise sanırım wizard yapıp hsc alt program oluştuğunda en üstte sm0.1 e her saniyede 1 pals verirsen sıfırlar.(yanlışım varsa düzeltin)...
 
Konu Sah

sefaxxxxx

Üye
Katılım
8 Haz 2009
Mesajlar
194
Puanları
1
Yaş
33
cevap için teşekkür ederim denedim ve oldu
 