Siemens klima geç devreye giriyor

soner045

Üye
Katılım
9 Nis 2016
Mesajlar
39
Puanları
1
Merhabalar, benim 9m2 odada siemens 12000 lik inverter olmayan klima ısıtmada sadece 4 dakika çalışıp otomatiğe geçiyor tekrar çalşması en az 15_20 dakikayı bazen 30 dakıkayı buluyor yine 4 dakika çalışıp duruyor .bu durum normalmidir.yardımcı olursanız çok sevinirim.teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • DSC_0005.JPG
    DSC_0005.JPG
    129.5 KB · Görüntüleme: 21
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Konuya çok hakim değilim ancak fikrim, dış ünite kısa sürede buz ile kaplanıp defrost konumuna geçiyor, buzların erimesini bekliyor olabilir, durma anında dış üniteye baktınız mı hiç? Isıtma amaçlı kullanırken dış sıcaklık hangi seviyelerde?
 
Dış sıcaklık 15_13 derece dolayında çok soğuk değil havalar.defrost yapmş olsa kırmızı ışık yanardı ama değilmi.defrosta geçmiyor buz çözme değil sanrım sensör de sorun var
 
En basta 12000 btu klima 9 m2 oda icin cok buyuk. Durus suresinin uzun olmasinda bir etkendir.

1 Gordugum kadariyla klima odada cok yukari monte edilmis. Bilindigi uzere isinan hava yukari ciktigi icin ortami sogumus olarak hissetmeyecek bundan dolayi durus suresi uzun olacaktir.

Şu sekilde denermisiniz.

1 klimanin onundwki hava panjurunu kumandadan manual ayarlayarak en asagi ufleyecek sekilde konumlandiriniz.

2 fan hizini yuksek olacak sekildw manual moda aliniz.

3 set sicakligini isteginiz dogrultusunda 26 °C civarina ayarlayiniz.

Calistirip sonucu yaziniz. Oda sicakligini takip etme sansiniz varsa takip edip buraya bildiriniz.
 
Evet dün monte edilmişti klima ama bu kadar fark yaratrmı yükseklik bilmiyorum çok uzun süre bekliyor .dedğinizi hemen uygululayıp sonucu yazıcam .bende termometre alıcaktım yaklaşık yarım saat sonra test edip sonucu yazıcam dedğiniz değerlerde

Merhaba az önce termometre ile ölçümleri yaptım değerleri yazıyorum klima 28 ayarlı fan ayarlrnı dediğniz gibi yaptım yarım saat önce 27 derece ölçtüm oda sıcaklığnı .dış hava sıcaklğı 18 derece şuanki sıcaklık 24 e kadar çıkıyor klima çalştğı zaman odayı biraz havalandrmştım klima olmayan oda 21 derece ölçtüm
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Durup kalkma durumu nasil ?

Dedigim gibi bu cihaz o alana buyuk oldugu icin durus suresi daha uzun olacaktir.

Montaj yeri havalandirma acisindan odayi homojen isitamiyor olabilir.

24 derece 26 ya ayarli klima icin bu kosullarda normal olabilir. Cunku bendeki eski klimada on of klima idi bu sekilde set sicakligi ile oda sicakligi arasinda fark olabilir.

Bir test de set sicakligini 30 yapip deneme yapabilirsiniz oda sicakligi 26 - 28 icin iyi bir degerdir.
 
Şimdi klima 17-13 de çalştı 17_21 de kapandı yani 8-9 dakika çalşırken 25e çıkmştı termometre şuan 24

Şimdi bekliyorum ne zaman çalşcağnı en son 19 dakika durdu
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Simdi termometrenizi klimanin ufledigi agiza yerlestirebiliyorsaniz yerlestirin veya elle tutun cihaz calistiginda maksimum ufleme sicakligini olcmemiz gerekiyor.

Bu sicakliga gore yorum yapicam.
 
Tamam çalştığnda üfleme sıcaklğnı ölçüyim veya açıp kapatym çalşnmı klima?

47 derece ölçtüm çıkış sıcaklğnı serkan bey

50 derece ye kadar ölçüyor derece 50 ye yaklaştı yani
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
45 - 50 °C sicaklik cihaz icin ideal bir degerdir. Gaz basinci veya mekanik bir sorun olsaydi bu sicakligi goremezdiniz.

Odanin homojen isinmamasi yada sicaklik farkinin olmasi cihazin montaj yeri ve hava sirkülasyonunun odayi komple cevirmemesinden dolayidir diyebilirim.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,831
Kullanıcılar
449,595
Son üye
Ferden1011

Yeni konular

Geri
Üst