mrb arkadaşlar gecen bi arızaya gittim . domates serasına üflemeli ısıtıcı koymuşlar ısıtıcının fanının motoru çalıştırdığımızda voltaj 170 volta kadar düşüyo motoru iptal ettiğimizde normal haline dönüyo bunun sebebini çözemedim motordamı arıza var yoksa voltaj mı düşük geliyo yardımcı olurmusunuz
nötr yerine toprak bağlı olmasın kontrol etmekte fayda var şahsen ben arada karşılaşıyorum slm
 
fanın motorunu gücünü küçültünce sorun çözüldü
 
arkadaş sölediğin arıza sebepleri şunlar kablo kesiti serayı ısıtmak için kaç kw lık rezistans kullanıyorsun ? güç+mesafe=kablo kesiti
kablo kesiti uygunsa bağlantıları kontrol et en ufak bir gevşeklik sölediğin arızayı yapabilir .olabilecek başka bir sorun nötür acaba nötüremi bağlı bazen topraklama hattına bağlamışda olabiliyor.ordanda bişey çıkmazsa sigortayı kontrol et bazen sigortalar fabrikasyon hatadan dolayı kontaklar tam oturmadığından gevşek bağlantı hatası verip yükte voltaj düşümü yapıyor
 