Merlin Gerin Sepam'da sekiz saat içinde üç kez açma yaptı. phase fault hatası veriyor. phase overcurrent durumu var ama yeni yük falan da bağlamadım yüksek akım çekecek ne var anlamadım. trafo da bir sıkıntı olabilir mi acaba?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
daha önce böyle bir problem olmuş muydu? ne kadar zamandır kullanıyorsunuz? herhangi bir ayarıyla oynanmış olma ihtimali var mı?
 
Yok daha önce böyle bir problemi olamamıştı, 2005 yılından bu yana kullanıyoruz. Yalnız şu var daha önce 2000 kVA yerine 1600 kVa bir trafo vardı, sepam ayarları önceki trafoya göre yapılmış olabilir. Ancak bu trafo değişimi de 3 yıldan fazla bir zaman önce oldu.
AG tarafında fazlardan biri diğerlerine göre 300 A kadar fazla çekiyor, Sepam üzerinde okuduklarımda bir dengesizlik yok ancak 20 - 25 A civarlarında...

Sadece şöyle bir Iaçma yazan yerde 36 37 36 şeklinde üç faz gösterilmiş... diğer iki trafonun sepamında o kısımlar 0, 0, 0 şeklinde...
 
Sepam trafonun bağlı olduğu fider çıkışındaki kesicidemi yoksa direk trafo koruma olarak mı kullanıyorsunuz? Akım trafolarında bir sıkıntı olabilir belki yada hakikaten akım sınırını aşıyor olabilirsiniz anladığım kadarıyla 1000-1200 kva civarı yük çekiyorsunuz sürenin ve akımın kontrol edilmesi faydalı olabilir.
 
Direk trafo koruma olarak kullanıyoruz. Sepamları değiştirerek deneyeceğim bir de.
 
sepamlardan ziyade arkadaşımın belirttiği gibi ilk olarak akım trafolarını kontrol etmen senin için daha iyi olur. öncesinde bu problem olmadı dediğin için ihtimali daha da yükseltiyor. yakın zamanda Bakım yapıldı mı trafoya herhangi bir kişinin akım trafoları ya da relö ayarlarıyla oynamış olması mümkün mü bir de bunu araştır gerekirse oraya giren tüm yetkililere sor derim.
 