merhabalar,

s7-1200 sistemimde 2 adet delta sürücü senkron bir şekilde çalışmakta idi fakat şöyle bir eksiklik olduğunu fark ettim.
sürücülerden biri hata sebebiyle kapandığı zaman diğer sürücü bunu normal stop olarak algılamadığı için çalışmaya devam ediyor.
bu sorun için ne şekilde bir uygulama yapmak lazım önerisi olanlara teşekkürler şimdiden
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhabalar;
Sürücüler haberleşme ile kontrol ediliyorsa iki sürücünün status word kontrol edin ve sürücülerden biri arızaya geçtiğinde diğer sürücüyüde durduracak bir komut ekleyin.
Eğer sürücüler plc üzerinden hardware kontak ile sürülüyorsa iki sürücününde üzerinde bulunan röle kontağını arızaya atayın ve bunları plc input olarak girip bu kontakların ikiside arızasız durumda ise sürücüleri çalıştır,yoksa çalışmaya izin verdirmeyin.

Kolay Gelsin
 
Merhabalar;
Sürücüler haberleşme ile kontrol ediliyorsa iki sürücünün status word kontrol edin ve sürücülerden biri arızaya geçtiğinde diğer sürücüyüde durduracak bir komut ekleyin.
Eğer sürücüler plc üzerinden hardware kontak ile sürülüyorsa iki sürücününde üzerinde bulunan röle kontağını arızaya atayın ve bunları plc input olarak girip bu kontakların ikiside arızasız durumda ise sürücüleri çalıştır,yoksa çalışmaya izin verdirmeyin.

Kolay Gelsin

üstadım modbus ile haberleşiyorlar. teşekkür ediyorum öneriniz için
 