Tabi Dedikleriniz Doğru Fakat olası bir Şebeke Gitme Durumunda Zaten kublajımızı açıyoruz ve generatör barasını besliyoruz fakat bu kısa bir süre çünkü yüksek frekanstan kesici açıyor. Sorun nerde bi türlü çözemiyoruzElektromeraklı Merhaba;
Böyle durumda aslında genaratörünüz frekans devir kontrol sistemi zaten arızalıdır ancak şebekeye bir kere senkron olduğunuzda şebeke çok büyük ve baskın olduğu için jeneratör şebekeye uyarak çalışmaya devam eder ancak şebekeden izole olduğunda yüke göre devri tutamıyordur ve dengesiz frekans hatası meydana gelir.
İkinci ihtimal şebeke gittiğinde sizin şebeke kesici açması gerek,eğer açmaz veya açmada gecikme olursa genaratör ada modda değil tüm şebekeyi beslemeye çalışır ve hızla frekansı düşer ve ters güçten açar .
Kolay Gelsin
Generatör çalışmıyor sadece frekanstan açiyor ve parametreler 48 ile 52 hz arası. Arasında cok kısa bir süre tutabiliyoruzKesiciyi tekrar kurduğunuzda şebeke olmadan genarator normal çalışıyor mu? Yoksa yine frekans hatası veriyor mu?
Birde kesiçiyi açtıran koruma röleniz de yüksek frekans ayarı çok mu hassas ?
Ben genaratör şebeke olmadan normal çalışıyor mu onu sormak istemiştim,yani generatör tek bşına çalıştığın da da yüksek frekans hatası alıyor musunuz.Generatör çalışmıyor sadece frekanstan açiyor ve parametreler 48 ile 52 hz arası. Arasında cok kısa bir süre tutabiliyoruz
Türbin kontrol ünitesinin ki bizdeki 505 türbin kontrol generatör barasındaki yükü görmesi mi gerekli ve ona göre yakıt mı ayarlamalıDemeraj sorunu ! Senkronken demeraj problem olmaz. Şebeke yok iken jeneratör tüm yükü üzerine bir kerede almaya kalkar. Tıpkı halterdeki koparma kaldırışı gibi. Bu durumda demerajdan dolayı governör yakıt pompasına (aktuatöre) açma sinyali gönderir ve bu ağır yükü kaldırma aşamasından sonra kendini geç toparladığı için devir yani frekans bir anlık uçar. Çözüm governor/aktuatör ayarlarıyla düzeltmeye gidilecek, bu mümkün olmuyorsa yük miktarı fazla olduğu için halterciye koparma değil silkme kaldırışı yapılacak yani yük jeneratöre kademeli verilecek.