154kV ve 34,5 kV da darbe sayısı hakkında

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
197
Puanları
1
Yaş
46
Çalıştığım fabrikalara ait kojenerasyon santrali teiaş trafo merkezindeki 34,5 kv barasına (bu baranın sorumluluğu malum tedaşa ait ) bağlı aynı baraya giren fiderler: 1 adet gaz motorlu üretim santrali ve micro hes , çıkış fiderleri ise ilçe beslemeleri köy fiderleri bulunmakta. Teiaş tm de 20MW lık trafonun girişi çıkışı 154kV/34,5kV . Paralel modda çalışırken diğer fiderlerdeki arızalarda arızalı fider rölesi arızayı ilgili röle selektivite yapmadığından bizim fabrikanın Şebeke kublaj röleleri arızayı hissederek ada moduna düşmektedir. Özellikle frekans kaynaklı arızalarda ada moduna düşerken konvertörlü ekipmanlardan anlık kesinti olmakta diğer yıldız_üçgen yolalan sistemlerde sorun olmamaktadır. Merak ettiğim 34,5 kV baradan değilde yapısal mevzuatsal koşullar sağlansaydı zamanında 154 kV dan bağlı olsaydık sisteme darbelerden daha mı az etkilenirdik. Yukarıda bahsettiğim mevzu daha çok tedaş sorumluluğundaki ilçe fiderleri, köy fiderlerine ait köklerdeki koruma rölelerinin çalışmamasından, röle set selektivite ayarlarının yanlışlığından sistemlerinin çok eski olmasından kaynaklanıyor.
 