Senkron Generatör

Katılım
11 Ocak 2019
Mesajlar
18
Puanları
1
Yaş
33
Merhabalar. Çalıştığım fabrikada Şebeye Paralel Olarak Senkron generatör ile üretim Yapmaktayız. Şebeke Gittiği vakit Generatör müstakil Çalışmasında Frekans Kontrolü sağlayamıyoruz ve trip yani Devreden çıkıyoruz. Sebebini siz değerli Forum Üyelerinden Merakla Bekliyorum. Saygılar.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektromeraklı Merhaba;
Böyle durumda aslında genaratörünüz frekans devir kontrol sistemi zaten arızalıdır ancak şebekeye bir kere senkron olduğunuzda şebeke çok büyük ve baskın olduğu için jeneratör şebekeye uyarak çalışmaya devam eder ancak şebekeden izole olduğunda yüke göre devri tutamıyordur ve dengesiz frekans hatası meydana gelir.
İkinci ihtimal şebeke gittiğinde sizin şebeke kesici açması gerek,eğer açmaz veya açmada gecikme olursa genaratör ada modda değil tüm şebekeyi beslemeye çalışır ve hızla frekansı düşer ve ters güçten açar .

Kolay Gelsin
 
Elektromeraklı Merhaba;
Böyle durumda aslında genaratörünüz frekans devir kontrol sistemi zaten arızalıdır ancak şebekeye bir kere senkron olduğunuzda şebeke çok büyük ve baskın olduğu için jeneratör şebekeye uyarak çalışmaya devam eder ancak şebekeden izole olduğunda yüke göre devri tutamıyordur ve dengesiz frekans hatası meydana gelir.
İkinci ihtimal şebeke gittiğinde sizin şebeke kesici açması gerek,eğer açmaz veya açmada gecikme olursa genaratör ada modda değil tüm şebekeyi beslemeye çalışır ve hızla frekansı düşer ve ters güçten açar .

Kolay Gelsin
Tabi Dedikleriniz Doğru Fakat olası bir Şebeke Gitme Durumunda Zaten kublajımızı açıyoruz ve generatör barasını besliyoruz fakat bu kısa bir süre çünkü yüksek frekanstan kesici açıyor. Sorun nerde bi türlü çözemiyoruz
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Kesiciyi tekrar kurduğunuzda şebeke olmadan genarator normal çalışıyor mu? Yoksa yine frekans hatası veriyor mu?
Birde kesiçiyi açtıran koruma röleniz de yüksek frekans ayarı çok mu hassas ?
 
Kesiciyi tekrar kurduğunuzda şebeke olmadan genarator normal çalışıyor mu? Yoksa yine frekans hatası veriyor mu?
Birde kesiçiyi açtıran koruma röleniz de yüksek frekans ayarı çok mu hassas ?
Generatör çalışmıyor sadece frekanstan açiyor ve parametreler 48 ile 52 hz arası. Arasında cok kısa bir süre tutabiliyoruz
 
Generatör çalışmıyor sadece frekanstan açiyor ve parametreler 48 ile 52 hz arası. Arasında cok kısa bir süre tutabiliyoruz
Ben genaratör şebeke olmadan normal çalışıyor mu onu sormak istemiştim,yani generatör tek bşına çalıştığın da da yüksek frekans hatası alıyor musunuz.
 
Demeraj sorunu ! Senkronken demeraj problem olmaz. Şebeke yok iken jeneratör tüm yükü üzerine bir kerede almaya kalkar. Tıpkı halterdeki koparma kaldırışı gibi. Bu durumda demerajdan dolayı governör yakıt pompasına (aktuatöre) açma sinyali gönderir ve bu ağır yükü kaldırma aşamasından sonra kendini geç toparladığı için devir yani frekans bir anlık uçar. Çözüm governor/aktuatör ayarlarıyla düzeltmeye gidilecek, bu mümkün olmuyorsa yük miktarı fazla olduğu için halterciye koparma değil silkme kaldırışı yapılacak yani yük jeneratöre kademeli verilecek.
 
Demeraj sorunu ! Senkronken demeraj problem olmaz. Şebeke yok iken jeneratör tüm yükü üzerine bir kerede almaya kalkar. Tıpkı halterdeki koparma kaldırışı gibi. Bu durumda demerajdan dolayı governör yakıt pompasına (aktuatöre) açma sinyali gönderir ve bu ağır yükü kaldırma aşamasından sonra kendini geç toparladığı için devir yani frekans bir anlık uçar. Çözüm governor/aktuatör ayarlarıyla düzeltmeye gidilecek, bu mümkün olmuyorsa yük miktarı fazla olduğu için halterciye koparma değil silkme kaldırışı yapılacak yani yük jeneratöre kademeli verilecek.
Türbin kontrol ünitesinin ki bizdeki 505 türbin kontrol generatör barasındaki yükü görmesi mi gerekli ve ona göre yakıt mı ayarlamalı
 
abiciğim bu kaç kvadır ? dizelmidir yoksa gazmı yoksa başka bir yakıtmı ? governorun çeşidi nedir?
kullandığınız senkronizsyon ve yük paylaşma ünitesi nedir? comap ,woodward deif vs
yükün karekteristiği nedir? % kaç oranında şebekeyle yük paylaşıyorsunuz yani bunları bilmeden neye nasıl cevap vereceğiz ?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,128
Mesajlar
915,266
Kullanıcılar
449,843
Son üye
hvncrblt

Yeni konular

Geri
Üst