Cok değerli arkadaşlar, resimden de görebildiğiniz gibi bır adet sayaç dolabı görülmektedir. Burada bır adet monofaze sayaç, bır adet akım trafosu ve bır adet yangın koruması ıcın kompakt şalter (300 mA) var. Benım sorum sudur bunlarin baglanti siralari nasildir? Bilen arkadaslarimiz açıklarlarsa cok sevineceğim...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

binbaşı

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
1 Eyl 2011
Mesajlar
6,069
Puanları
3,256
Konum
BURSA
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Dağıtım Tabloları.pdf

Merhaba.Yukarıdaki MEGEP dökümanının 34-38. sayfalarında yer alan "Sayaç Dolabı" konusu,bu tablolarda kullanılan elemanlar,kaçak akım rölesi yani KAR,(300 mA),otomatların yerleşimi,vb.ayrıca çok açıkça da anlatılıp resimlerle de örneklendirilmektedir.44. sayfada da ana dağıtım tablosu (Sayaç tablosu) kesit alınarak (Öndeki saç çıkarılarak) bizlere verilmektedir.Ben "ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ,DAĞITIM TABLOLARI" pdf dökümanını baştan sona iyice incelemenizi çok yararlı görüyorum.Kolay gelsin.
 

DGN FRT

Usta Üye
Katılım
21 May 2012
Mesajlar
931
Puanları
156
Yaş
38
Ekli dosyayı görüntüle 12882 Ekli dosyayı görüntüle 12885 Ekli dosyayı görüntüle 12883 Ekli dosyayı görüntüle 12884 Cok değerli arkadaşlar, resimden de görebildiğiniz gibi bır adet sayaç dolabı görülmektedir. Burada bır adet monofaze sayaç, bır adet akım trafosu ve bır adet yangın koruması ıcın kompakt şalter (300 mA) var. Benım sorum sudur bunlarin baglanti siralari nasildir? Bilen arkadaslarimiz açıklarlarsa cok sevineceğim...

Slm...Bir binaya ana branşman hattı kompakt şaltere girer ve çıkışları yangın koruma rolesine (300 ma) girer ve sonrada sayaca girip çıkış alındıktan sonra dairelere gider...Eğer kompakt şalteriniz yangın korumalı ise ekstradan bir yangın koruma rolesi almanıza gerek yok..saygılar...
 
Konu Sah
firat1986

firat1986

Üye
Katılım
18 Kas 2011
Mesajlar
225
Puanları
16
Sizin demek istediğiniz bızım ana kolon hattından gelen faz ve notrumuz AG devre kesıcımıze (300 mA) girdi ve çıkışları sayaça gırdı daha sonra da bızım talı dağıtım tablosuna gıtmıstır.Fakat akım trafosunda gırısde 2 ıletken, cıkısda ise 1 iletken var. Konuyu biraz daha açarsanız mınnettar olacağım. ?
 
Konu Sah
firat1986

firat1986

Üye
Katılım
18 Kas 2011
Mesajlar
225
Puanları
16
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Dağıtım Tabloları.pdf

Merhaba.Yukarıdaki MEGEP dökümanının 34-38. sayfalarında yer alan "Sayaç Dolabı" konusu,bu tablolarda kullanılan elemanlar,kaçak akım rölesi yani KAR,(300 mA),otomatların yerleşimi,vb.ayrıca çok açıkça da anlatılıp resimlerle de örneklendirilmektedir.44. sayfada da ana dağıtım tablosu (Sayaç tablosu) kesit alınarak (Öndeki saç çıkarılarak) bizlere verilmektedir.Ben "ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ,DAĞITIM TABLOLARI" pdf dökümanını baştan sona iyice incelemenizi çok yararlı görüyorum.Kolay gelsin.

Sayın Binbaşı verilmiş olan devre şemalarında akım trafoları yok, benim aklımı kariştıran yer su akım trafosunun girişi 2 çıkışı ise 1 adettir. Bununla ilgili daha açıklayıcı bılgı yazabılır mısınız?
 

binbaşı

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
1 Eyl 2011
Mesajlar
6,069
Puanları
3,256
Konum
BURSA
Sayın Binbaşı verilmiş olan devre şemalarında akım trafoları yok, benim aklımı kariştıran yer su akım trafosunun girişi 2 çıkışı ise 1 adettir. Bununla ilgili daha açıklayıcı bılgı yazabılır mısınız?

Akım Trafoları
Büyük değerli akımların ölçülmesinde akım transformatörleri kullanılır. Akım transformatörlerinin primer sargısından ölçülecek akım sekonder sargısından ise ölçü aleti akımı geçer. Örneğin: 100/5 dönüştürme oranına sahip bir transformatörün primer sargısından 100 A akım geçerken sekonder sargısından ve sekonder sargısına bağlı ölçü aletinden 5 A akım geçer. Dijital ampermetrelerde 5 A’lik sekonder akımı ölçü aletinden geçtiğinde, ölçü aletine girilen akım transformatörü oranı 100/5 olarak ayarlanmış ise ölçü aleti gösterge ekranında 100 A akım değeri gösterir. Burada akım transformatörünün görevi büyük değerli akımı ölçü aletini tehlikeye sokmayacak değere düşürerek güvenli ölçme sağlamaktır.

Akım transformatörlerinin primer uçları K-L, sekonder uçları k-l olarak gösterilir.

rux60.jpg


Akım transformatörlerinde sekonder sargı uçları açık bırakılmamalıdır. Bu durum akım trafosunun yanarak kullanılmaz hale gelmesine neden olabilir.

1000 A kadar akım transformatörleri aşağıda verilmiştir: 10-15-20-30-50-75-100-150-200-300-400-600-800-1000 / 5 şeklindedir.

Önemli:Akım transformatörünün primeri, akım değeri ölçülecek enerji hattına; sekonder uçları da ölçü aletinin uçlarına bağlanmalıdır. Ayrıca sekonder sargı uçlarından birinin mutlaka topraklanması gerekir.

Akım Trafosunun Devreye Bağlantısı

685-4.jpg


Alıntıdır.Kaynak: ElektrikBilim
 
Konu Sah
firat1986

firat1986

Üye
Katılım
18 Kas 2011
Mesajlar
225
Puanları
16
Sayın Binbaşı size çok çok teşekkür ediyorum.... Çalışmalarınızda başarılar diliyorum...
 
Katılım
18 Eyl 2014
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
32
Bende bir şeyler eklemek istiyorum;
SAYAÇ TABLOSU ÖZELLİKLERİ
Sayaç tabloları DKP 2 mm galvanizli sacdan yapılır. Kullanılacağı yere göre sıva altı ve sıva üstü olarak üretilebilirler.
TABLODA KULLANILAN ELEMANLAR
1 adet monofaze sayaç
13 adet monofaze W otomat
1 adet kaçak akım rölesi
1 adet merdiven otomatiği
1 adet zil trafosu
Hazır bara
YANGIN KORUMALI KAÇAK AKIM RÖLESİ
Sayaç dağıtım tablolarında 300 mA'lik yangın korumalı kaçak akım rölesi kullanılmaktadır.
SİGORTALAR
Otomatların L ve G tipi diye iki çeşidi vardır.
L tipleri; evlerde hat korumasında kullanılır. Ev aydınlatması ve kumada devreleri vs. 6-10-16-20-25-32-40 amper değerlerindedir. G tipleri; tesislerde ve endüktif yüklerin korunmasında kullanılır. Çok sayıda flüoresan lambalar,cıva buharlı ampuller, güçlü elektrik motorları, transformatörler vs. 0,5-1-1,6-2-3-4-6-10-16-20-25-32-40-50 amper değerlerindedir.
 