Sayaç cos fi hatasi

Katılım
19 Eyl 2015
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
47
Arkadaşlar Merhaba
110kw lik hiz kontrollu kompresore 250/5 oranli akimtrafosu ile x5 makel marka kombi sayac bagladik.sayactan cos fi degerleri okunabilmekte.ay sonunda sayactan okudugumuz aktif tüketim degerin düşük oldugunu fark ettik.arastirdik ve r ve s fazlarinin cos fi degeri sayacta 0,570 t fazinin ise 0,999 oldugunu tespit ettik
Sayac herhan gibir baglanti hatasida vermiyor olmasina ragmen baglantilari kontrol ettik sorun bulamadik.sayacin 1/3 oraninda eksik yazdiginida tespit ettik.sistemi cosfi metre ile kontrol ettik cosfi 0,99 cikti yani t fazindaki gibi.simdi diger iki fazin cos fi değerleri neden sayacta 0,99 olmasi gerekirken 0,570 cikar.yeni model ve yeni alinan sayac bozuk cikabilir mi?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Olayı açık ve net bir biçimde izah etmeniz gerekiyor !

1) 110kw motorunuzun inverter girişine 250/5A akım trafoları üzerinden sayaç bağladınız bu sayaç süzme sayaç mı ?
2)
Sistemi cosfimetreyle kontrol ettik 0,99 çıktı. Kontrolü yaptığınız bu nokta neresidir?

Bağladığınız sayaç süzme sayaç ise kompanzasyonu da ana panodaysa kontrolü de ana panodaki röleden yada analizörden yaptıysanız; süzme sayaçtaki cosfi'ler motor cosfi değerinde yani Cosfi:0,57 , ana panoda kompanzasyon olduğu için 0,99 görmeniz doğaldır.

Dengesizlik ile ilgili bağlantılarda irtibatsızlık olabilir,akım trafosu problemi olabilir. Ölçüm yapmak gerekir.
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,263
Mesajlar
916,298
Kullanıcılar
450,085
Son üye
coşkun memis

Yeni konular

Geri
Üst