S7-300 plc ile analog input modulüme gelen 0-10 V referansı PLC den nasıl okuyabilirim...?
aynı şekilde analog output modülümden sürücüye 0-10V hız referansı nasıl verebilirim..?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
s7 200 olsa yardımcı olurdum ama s7 300 kullanmadım. Kolay Aslında
 
PLC den analog inputu okutman kolay.Analog input kartını 0...10 V kademesine al, simaticten de hardware den ilgili analog input kartına çift tıkla. İlgilikanalı yine 0..10 V seç.Sonra L PEW210 (örenek analog input kanal numarasına ait) ve T ... de . Okudun işte.?
 
sa ben bu konularda yeniyim plc aletim yok daha nerden baslayacagimi bilmiyorum s7 300 400 Scada ve sürücüleri ögrenmek istiyorum bana yardimci olursaniz sevinirim
 
anlog konfigrasyonunda belirtilen output adres ornek: PQW 150 ve PQW 152 olsun
anlog konfigrasyonunda belirtilen ınput adres ornek: PIW 110 ve PQW 112 olsun

Kod:
L MW 100 // HERHANGİ BİR MEMERY WORD
T PQW 150 // TRANSFER EDİLEN ANALOG CIKIŞ 

L PIW 110 // GİRİSTEKİ ANALOG CIKISA AKTARILIRİ.
T PQW 152 // ANALOG CIKIS 

L PIW 112 // ANALOG GIRIS
T MW 102 // HERHANGİ BİR MEMERY WORD


L 27648 // 27648 INT DEGERI YANI ANALOG CIKISTA TAM 10V A DENK GELIR.
T PQW 152 // ANALOG CIKIS 10 OZLENIR.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
sa ben bu konularda yeniyim plc aletim yok daha nerden baslayacagimi bilmiyorum s7 300 400 scada ve sürücüleri ögrenmek istiyorum bana yardimci olursaniz sevinirim

Arkadaşım s7 300 400 scada ve sürücülerden önce gemo gibi zelio gibi daha az karmaşık kontroller ile uğraşmanı tavsiye ederim.Kolay gelsin...
 