Katılım
21 Şub 2016
Mesajlar
965
Puanları
106
Yaş
27
Selamın aleyküm abiler.
Sayac sigortası 400 amper adp TMS 400 amper..sayactan TMS ye gelen kablolar 95+70 lik iki tane..yeni makina gelecek 80 Kva..yaklaşık 120 amper..toplam akim 380-390 lari buluyor totalde..sorun yasarmiyim?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bahsettiğiniz kablolar alüminyum ise sıkıntılı. Eğer bakır ise yeterli ama sınır değerlerde kablo kullanmak çok doğru değil.
 