en ufak degeri 25 kvar kondansatör gurubundan başlayıp 50 ve 100 olan sistemde algılama sorunu yaşıyorum
tesis şu an boş ve çekilen yük az bu sebepten dolayı RG3 röle cekilen enerjı az olduğundan algılamıyor ve kondansatör devreye sokmuyor yükü artırınca sokuyor devamlı az yük olduğundan reaktifle kapasitifi elle sokup cıkarıyorum acaba Rg3 rölenin hassasiyet ayarı varmı bilenler yazarsa sevinirim
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Röleye gelen akım ! 50 mA olacaktır.Yani,ana devre akımı 25 amperden aşağı olmayacaktır.Bu
işin teorisidir.Tatbikatta biraz daha ( 50 amper ! ) fazla olması gerekir.
Evet,maalesef.15 yerine,20 kvar bağlayıp ( fazla gelmiyorsa ) bir deneme yapmanız yararlı
olabilir.Kael Varkombi TFT de ( 10 mA le çalışır ) denemenizde yarar var.
Bilginiz için teşekurler %20 %15 arasında ayda iki defa bakıyorum gunluk degil zaten ay sonuna kadar dengeliyor pekte yormuyor benı ama eksik bilgim vardı ögrendım teşekürler.