rg3-12c röle ayar sorunu

nhatilgan

Üye
Katılım
19 Ara 2010
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
38
resim görünen değerler normal mi? bilmiyorum ama belli bir süre hatalı kompanzasyon (%) ledi yanmaya başlıyor sebebi ne olabilir
 

Ekli dosyalar

  • IMG_1241.jpg
    IMG_1241.jpg
    89.4 KB · Görüntüleme: 37
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kapasitif yuk var biisey geri kapasitif basyor kont yapsk olabilir...

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Her 3 fazda da aşırı kompanzasyok" kapasitif yük"" işareti olan (-) cıkmış, Ya, arkadasın dediği gibi yapışmış kontaktör var, ındiktüf yükler devreden çıkdıgında o kntaktör yapışık kaldıgından röle hatalı kompanzasyon ıhbarı verıyor,
Birde, devrede, üç fazlı UPS veya tek fazlı olupda üç faza dagıtılmış UPS ler vardır.
 
resimde 9 adet kademe devrede gözüküyor büyük ihtimal set değeri yanlış girilmiştir veya röle arızalıdır sayaç endekslerinde kapasitif artışı varmı eğer yok ise rölen arızalıdır var ise röle set değeri veya kademe devreye alma ve çıkarma sürelerini gözden geçir otomatik setup çalıştır
 
Olma ihtimali önceliğine göre tahminlerim;
1-Kademe kondansatör güçleri büyük ve tek fazlı kondansatör yok yada yetersiz.
2-Yeni devreye alnmış sistem ise röle ayar hatası,kademe güçlerinin yanlış algılanması,bağlantı hatası.
3-Yapışık kontaktör+1.madde
4-Eski sistem ise kondansatör kapasite kayıpları, bozulması.
 
röle bağlantılarıını kontrol et.1.kademeye sağlamlığından emin olduğun kontaktör ve 3 fazlı kondansatör bağla.auto set up yaptır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,197
Mesajlar
915,756
Kullanıcılar
449,975
Son üye
yamanelektronik2023

Yeni konular

Geri
Üst