Rezistans baglantısı hk.?

ustaerbil

Üye
Katılım
26 Mar 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
20kw gücündeki rezistans gurubunu en uygun nasıl calıştırırm
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Soru yetersiz.... neyin direnç gurubu ....
soruyu biraz daha açmanı isteceğiz ....
 
Sn. ustaerbil;

Lütfen rezistans grubunuzu hangi şartlarda çalıştırmak istediğinizi bizimle paylaşırmısınız. (kaç adet, her biri kaç watt ve neyi yada nereyi ısıtmak istiyorsunuz)
 
elimde 36adet 2'ser kwlık tüp rezistans var bunları bır silindirin içine 18 bir tarafa 18 diğer tarafa gelecek şekilde yerlesecek.Bu iki gurup monefaze çalışacak kontrolleri ayrı olacak 400 ila 470 derecede çalışacak rezistansları korumak için devreye ne koyabilirim şimdiden teşekkür...
otomasyon


Lütfen arka arkaya mesaj atmayınız. Düzelt butonuyla mesajınızı değiştirebilirsiniz.

Bu mesaj ile aynı olan bir önceki mesajınız TOSSUN2008 tarafından silinmiştir
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
18 lik gurpları,trifaze olarak beslemenizde yarar var.Koruyucu olarak,TMŞ kullanabilirsiniz.
 
Trifaze bağlantı en uygunu.
Koruma içinse ani açma tipi sigorta.
Kontrol için Fe-Cons (J tipi) termokupl ve PID kontrol cihazı.
 
arkadaşım ısı kontrollerinde ssr lerin (solit state röle) kullanıldığını duydum kontaktörlere göre daha sağlıklıymış ben hiç kullanmadım ama bilmem belki senin işini görür
 
Isı kontrolünde ssr ile PID kontrol çok güzel sonuçlar veriyor.
 