fab rikada kulandıgımız 50 amper 10 v luk trofo cene yapıştırmada kulanılan rezistanlara elektrik vermektedir ama bu sıralar trofaya ilk enerji geldiginde sigortayı atırmaktadır. ama bunu her seferinde degil yaklasık 5 acışta 1 kere falan sigorta atıtırmaktadır sebei sizce nedir teşekürler
otomasyon
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sigortanın atması ya sistemden eskisine gore daha fazla akım çekilmesine ya da sigortanın arızalanmış olmasından kaynaklanabilir.
Once elinizdeki sigortayı yenileyip gozlemleyebilirsiniz. Eğer sigortadan değilse
Sistemin akımını ölçmenizi ve gözlemelemenizi önereceğim
 
her seferinde değilde bir süre sonra sigorta attrıması besleme kablolarında kısa devre olabilir belli bir süre sonra ısınıp kısa devre oluşabilir.trafo sargılarında hasar olabilir sargılarda zamanla oluşan ısı sargı gövde arası iletkenliğe sebep olup sigorta attırabilir.
 
Arkadaşlara katılıyorum sigorta hassasiyeti fazlalaşmış olabilir. Öncelikle burdan başlayarak sistemi kontrol etmende fayda var
 
arkadaşım sistemi tek tek incelemelisin .dc ile beslenen devreler çok sorunlu çalışır .bağlantılar oksitlenir sistem aşırı akım çeker.sigortanın hassasiyeti kaybolur.rezitanslar belli bir ısıdan dolayı kısa devre edebilir. rezitansları seri lambayla gövdeye kısadevre varmı diye bakmanı öneririm.devrendeki tüm parçaları kontrol et okadar zor bir arıza olacağını sanmıyorum saygılarımla.
 
arkadaşım sistemi tek tek incelemelisin .dc ile beslenen devreler çok sorunlu çalışır .bağlantılar oksitlenir sistem aşırı akım çeker.sigortanın hassasiyeti kaybolur.rezitanslar belli bir ısıdan dolayı kısa devre edebilir. rezitansları seri lambayla gövdeye kısadevre varmı diye bakmanı öneririm.devrendeki tüm parçaları kontrol et okadar zor bir arıza olacağını sanmıyorum saygılarımla.
Sanırım arkadaşımızın devresi dc değil.
Bağlantılar oksitlenince neden aşırı akım çekiyor?
 
Rezistansta bağlantı noktalarında kömürleşme veya çeneyle rezistans arasında izolasyon zayıflamış.
 
teşekürler arkadaşalr ben trofa sargılarından süpheleniyorum
 
Merhaba
Trafoya kontaktör ile mi enerji veriyorsun? Eğer öyleyse şebekenin tepe noktasında enerji veriyorsan bundan dolayı sigortan atar.
Onun için kontaktör yerine sıfır geçişte tetiklenen anahtar kullanmalısın. Böylece trafoya enerji verilmesi şebekenin sıfır geçişlerinde olacaktır. Bu sayede de sigorta atmasından kurtulacağını düşünüyorum.
 
kontoktörle elktrik veriyorum ama bu tepe noktası nasıl oluyo bide sıfır tetiklenen anahtar nasıl bir sey oluyor tiryak gibi bir sey mi

yada kontoktörden enerjilendikten 10 sn sonra trofolaar enerji versem zaman rölesi koysam nasıl olur sizce
 
Moderatör tarafında düzenlendi: