Regal klima arızası

scan16099

Üye
Katılım
22 Ara 2019
Mesajlar
12
Puanları
3
Yaş
50
Klimanın bütün ışıkları yanıp sönüyordu
Klimanın hafızası silindiğini öğrendim
Klimanın kodunu buldum klimanın kumandasında ayarladım sonra klimayı çalıştırdım sonra iç ünite normalmış gibi çalışıyor 1 veya 2 dk sonra arızaya geciyor
Operation+ turbo LED yanıp sönüyor.
(İnternetten baktığıma göre yüksek voltaj veya düşük diyor)
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 
Konu Sah
S

scan16099

Üye
Katılım
22 Ara 2019
Mesajlar
12
Puanları
3
Yaş
50
Bu olaylar gerçekleşirken dış üniteye enerji çıkışı vermiyor
 
Katılım
14 Kas 2017
Mesajlar
619
Puanları
33
Yaş
30
Konum
İzmir
Baska prizde deneyin. Voltaj ölçün. Nötr faz kontrolu yapın. Kablolarda gevseme var mi bakın. İç ünite karti çıkış veriyor mu bakmanız lazım birde.
 
Konu Sah
S

scan16099

Üye
Katılım
22 Ara 2019
Mesajlar
12
Puanları
3
Yaş
50
Baska prizde deneyin. Voltaj ölçün. Nötr faz kontrolu yapın. Kablolarda gevseme var mi bakın. İç ünite karti çıkış veriyor mu bakmanız lazım birde.
Abi klima elektirik normal geliyo
Klima dış üniteye çıkış vermiyyo
 
Katılım
14 Kas 2017
Mesajlar
619
Puanları
33
Yaş
30
Konum
İzmir
O zaman kart çıkış veriyor mu kardeşim ona bak. Kart veriyor ise sinyal kablolarını kontrol et. Karta kart trafosu 12 v veriyor mu. Vermiyo ise trafo arızalı diyebiliriz
 