Klimanın bütün ışıkları yanıp sönüyordu
Klimanın hafızası silindiğini öğrendim
Klimanın kodunu buldum klimanın kumandasında ayarladım sonra klimayı çalıştırdım sonra iç ünite normalmış gibi çalışıyor 1 veya 2 dk sonra arızaya geciyor
Operation+ turbo LED yanıp sönüyor.
(İnternetten baktığıma göre yüksek voltaj veya düşük diyor)
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bu olaylar gerçekleşirken dış üniteye enerji çıkışı vermiyor
 
Baska prizde deneyin. Voltaj ölçün. Nötr faz kontrolu yapın. Kablolarda gevseme var mi bakın. İç ünite karti çıkış veriyor mu bakmanız lazım birde.
 
Baska prizde deneyin. Voltaj ölçün. Nötr faz kontrolu yapın. Kablolarda gevseme var mi bakın. İç ünite karti çıkış veriyor mu bakmanız lazım birde.
Abi klima elektirik normal geliyo
Klima dış üniteye çıkış vermiyyo
 
O zaman kart çıkış veriyor mu kardeşim ona bak. Kart veriyor ise sinyal kablolarını kontrol et. Karta kart trafosu 12 v veriyor mu. Vermiyo ise trafo arızalı diyebiliriz
 