Merhaba,

Kompanzasyon panomuzda Reaktif güç kontrol rölesi kademeli devreye girip hepsi girdikten sonra birden devreden çıkıyor.Sonradan tekrar devreye giriyor bunu sık sık tekrar ediyor(30sn-1dk)

Sebebi ne olabilir?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba,

Kompanzasyon panomuzda Reaktif güç kontrol rölesi kademeli devreye girip hepsi girdikten sonra birden devreden çıkıyor.Sonradan tekrar devreye giriyor bunu sık sık tekrar ediyor(30sn-1dk)

Sebebi ne olabilir?


Kademe düzensizliği olabilir ihtiyaç miktarında devreye almak istiyor röle fakat devreye aldığında kademeler büyük geliyor bu defa fazla reaktif basıyor bırakınca tekrar ihtiyaç oluyor bu şekilde sürekli anahtarlama yapıyor kademeleri düzenlerseniz sorununuz çözülür
 
Son düzenleme:
Önce şuradan başlayın, son zamanlarda röle ve kpmpanzasyon sisteminde arız avakım, kablo söküp takma yaptınızmı. Yaptınızsa, yanlışlıkla faz sıralaro yer değişmiş olabilir. Kontrol edın.
Röle set-up ayarlarına bakın, ve "emıdyatör" arkadaşın önerisini iyi okuyun.
 
alarm relay menüsünden harmonik alarmı kapatın sorun düzelir
 