Arkadaşlar Rüzgar Türbini ile enerji nakil hattı arasındaki emniyet mesafesi nekadardır.Bilgisi olan arkadaşlar bana bu konuda yardımcı olurlarsa sevinirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kurulacak Rüzgar Türbini ile Enerji nakil hattı ile arasındaki mesafe 150 metre olmalıdır.Türbinin boyu ile de alakalıdır.
 
Merhaba; Rüzgar türbini ve en yakın ENH emniyet mesafesi ile ilgili hesaplama yöntemi hangi yönetmelikte yer alıyor. Yardımcı olur musunuz?
 
Merhaba; Rüzgar türbini ve en yakın ENH emniyet mesafesi ile ilgili hesaplama yöntemi hangi yönetmelikte yer alıyor. Yardımcı olur musunuz?
Selamlar; Buradaki mantık doğrudan bir mesafe belirlemek ile olmuyor. Hesaplama yöntemi şöyle;
Rüzgar Türbini Kule Yüksekliği (Hub Hight)=118m + Kanat Yarı Çapı=81,5m + Güvenlik Mesafesi=50m== 249,5m olmalıdır.
Kaynak: Enerji İletim Hattı Proje Uygulamaları Mustafa Arı, Sayfa 27
Not: Belirtilen ölçüler güncel türbine ait gerçek ölçülerdir.
 