Arkadaşlar Rüzgar Türbini ile enerji nakil hattı arasındaki emniyet mesafesi nekadardır.Bilgisi olan arkadaşlar bana bu konuda yardımcı olurlarsa sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kurulacak Rüzgar Türbini ile Enerji nakil hattı ile arasındaki mesafe 150 metre olmalıdır.Türbinin boyu ile de alakalıdır.
 
Merhaba; Rüzgar türbini ve en yakın ENH emniyet mesafesi ile ilgili hesaplama yöntemi hangi yönetmelikte yer alıyor. Yardımcı olur musunuz?
 
Merhaba; Rüzgar türbini ve en yakın ENH emniyet mesafesi ile ilgili hesaplama yöntemi hangi yönetmelikte yer alıyor. Yardımcı olur musunuz?
Selamlar; Buradaki mantık doğrudan bir mesafe belirlemek ile olmuyor. Hesaplama yöntemi şöyle;
Rüzgar Türbini Kule Yüksekliği (Hub Hight)=118m + Kanat Yarı Çapı=81,5m + Güvenlik Mesafesi=50m== 249,5m olmalıdır.
Kaynak: Enerji İletim Hattı Proje Uygulamaları Mustafa Arı, Sayfa 27
Not: Belirtilen ölçüler güncel türbine ait gerçek ölçülerdir.
 