Punta kaynak makinasına hidrolik ayak

telemcii

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
443
Puanları
6
Konum
ANkaRA
benim bir sorum olacak, mevcut punta kaynak makinasına hidrolik bir ayak yapıyoruz. 4 kw bir motor bir tane yukarı valf bobini bir tane aşağı valf bobini olacak. punta kaynak makisanının kendi panosu oldukça dar ama oraya yerleştirmekten başka çaremde yok. 380 v besleme aldıktan sonra motor için 3 fazlı otomatik sigorta koymadan eaton pkzm0 motor koruma şalteri koysam.kontaktör girişine aynı görevi yapabilrmi dersiniz..?

- - - Updated - - -

hem motoru koruyacak hemde otomat sigorta görevi yapabilirmi acaba?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Makinanızın beslemesinde sigortanız veya tmş niz varsa sorun olmaz,zaten genelde otomasyon panolarında her motor için termikle beraber ayrıca bir sigorta konulmuyor.
 
Motor koruma şalteri hem sigorta hem termik yerine geçer. Akımları uygunsa Problem olmaz (6.3-10 gibi ayarı 8 civarında olacak)
 