http://www.solarxenerji.com/urun/so...gufci-LbddkgYkkaAmKUEALw_wcB&cur_warehouse=CN
https://www.direnc.net/mbr30100-to220--30-amp-rectifier-20-to-100-volts-schottky-barrier
https://www.basaku.com.tr/detay/a512-serisi/
https://urun.n11.com/diger/tam-sinu...RAkDi12wT_N1jhVurgAaAg5jEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://urun.n11.com/elektronik-uru...iKl7ZS_voQhbWzhAJzEaAsb4EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Merhaba. Sevgili ustam;
1 adet panelin max. akımı (A): 6.51 A (Tam güneşte ve % 100 verimle, tozsuz ve temiz yüzeyle elektrik üretimi yaparken)
8 tane 24 volt 250 Watt paralel bağlı iken: 8*6.51 A= 52.08 A olur.
Şoki diyotlar panel başına 6.5*4= 26 A veya 25 A olmalıdır.
Şoki diyot ve reg. , şalter geçiş ve iç kayıpları toplamı 4 A kabul edilirse: 48 A’e düşer.
2*12 voltluk akülerin 1 tanesinin amper değeri: 10* 48 = 480 A-h en az olmalıdır.
Şalterler (8) en az 48 A’i geçiren kontakta olmalıdır.
Solar regülatör (4) 52 A’i geçiren 24 volt , 60-80 A’lik arası olmalıdır.
10 saatte max. akımla akülerde; 24*480=11520 watt= 11.5 kW güç birikir.
2000 watt.lık inverterle (6) bu güç yaklaşık olarak 11500 / 2000 = 5.76 saat teorik olarak iç enerji dönüşümü kayıplarıyla 5 saat civarında kullanılabilir. Herhangi bir evin gece boyunca 1 saattteki kW ihtiyacını 2 kW olarak da düşünürsek eğer.
İnverter sigortası (7) 2000/24 = 83.33 A ‘den 85 A’lik olarak seçilmelidir.
(2 Kontaktörün kontakları ise en az 52 A’yı kontaklarından sıkıntısız geçirebilmelidir.
(3) Parafudr seçimi geçen en az 52 A’ya göre olmalıdır. Saatteki kullanım örneğin 2 kW değil 3 kW ise inverter (6) 24 volt 3000 watt seçilir ve inverter sigorta değeri (7) 3000/24= 125 A’lik seçilir. Kolay gelsin.