Photovoltaik baglantisi hakkinda

Keskin50

Üye
Katılım
24 Mar 2018
Mesajlar
45
Puanları
1
Yaş
55
Selam sayin ustalar cizmis oldugum plamda eksik ve yanlisliklar nelerdir bilgilendirseniz sevinirim,saygilar
 

Ekli dosyalar

  • 24v.jpg
    24v.jpg
    98.5 KB · Görüntüleme: 39
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
A. selam. Sevgili ustam;
1-Solar panellerden hemen sonra reg.den önce schottky (şoki) diyotları seri olarak her panel için ayrı ayrı ve uygun amper değerlerinde mutlaka yer almalıdır. Ancak üçgen şekiller şoki diyotları şemada temsil ediyorsa solar devre doğrudur. Aksi halde gece akü > reg. üzerinden ters (geri) akımlar geçerek akülerde boşalma olur.
2- 24 voltluk 200 amper-saatlik bu akülerden en fazla 20 amperlik bir solar şarj akımı geçmelidir, bu değerde geçerse (200 A olarak ) büyük sıkıntı olur, aküleri kaynatır. 200 A'lik panellerden gelen solar şarj akımında 2000 amper-saatlik kapasitede akülerin olması gerekir. (Akü A-h' inin 1/10'unun akülerden geçmesi kuralına göre)
3- Sigorta reg. ile akü arasında değil akü ile inverter arasında, inverterde iç sigorta inverter girişinde yoksa mutlaka yer olmalıdır. Reg.'ün kısa devre/aşırı akım koruma sistemi kendi içinde yer alır.
4- 24 voltluk solar elektrik sistemi seçildiği için reg.'ün 24 voltluk veya üniversal (12/24/36/48 volt girişli) olması (seçilmesi) gereklidir.
5- Herhalde parafudur'ları yıldırım düşme riskinin çok yüksek olduğu yerlerde panellerin montajı yapıldığı için koydunuz. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Tskler Binbasi Ustam Ellerinize saglik cok aydinlatici bir bilgi vermissiniz suan hal ve hazirda degil ama ilerde dusunuyorum,tabiki uygulamadan önce siz degerli ustalarimizin yorumlari benim ve diger arkadaslar icin cok degerlidir.Tskler
 
Estafurullah, her zaman özelden ve genelden her türlü sıkıntı durumlarında ve her zaman aklınıza takılanları sorabilirsiniz. Kolay gelsin.
 
Sayin Binbasi ustam yeni bir cizim yaptim ,yalniz bu cizimde de hatalar olabilir.Benim sizden veyahut Arkadaslardan yukarida cizimini yaptigim sistemin sirali numarali sekilde verilenlerin degerleri neler olmali ,?
Sistem 250W/24V sistem üzerine kurulmustur.Bu durumda Numarasi verilmis aletlerin Volt,Amper;Watt degeleri gibi nasil olmalidir.
 

Ekli dosyalar

  • cizim.jpg
    cizim.jpg
    124.8 KB · Görüntüleme: 19
http://www.solarxenerji.com/urun/so...gufci-LbddkgYkkaAmKUEALw_wcB&cur_warehouse=CN

https://www.direnc.net/mbr30100-to220--30-amp-rectifier-20-to-100-volts-schottky-barrier

https://www.basaku.com.tr/detay/a512-serisi/

https://urun.n11.com/diger/tam-sinu...RAkDi12wT_N1jhVurgAaAg5jEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

https://urun.n11.com/elektronik-uru...iKl7ZS_voQhbWzhAJzEaAsb4EALw_wcB&gclsrc=aw.ds

Merhaba. Sevgili ustam;

1 adet panelin max. akımı (A): 6.51 A (Tam güneşte ve % 100 verimle, tozsuz ve temiz yüzeyle elektrik üretimi yaparken)
8 tane 24 volt 250 Watt paralel bağlı iken: 8*6.51 A= 52.08 A olur.
Şoki diyotlar panel başına 6.5*4= 26 A veya 25 A olmalıdır.
Şoki diyot ve reg. , şalter geçiş ve iç kayıpları toplamı 4 A kabul edilirse: 48 A’e düşer.
2*12 voltluk akülerin 1 tanesinin amper değeri: 10* 48 = 480 A-h en az olmalıdır.
Şalterler (8) en az 48 A’i geçiren kontakta olmalıdır.
Solar regülatör (4) 52 A’i geçiren 24 volt , 60-80 A’lik arası olmalıdır.
10 saatte max. akımla akülerde; 24*480=11520 watt= 11.5 kW güç birikir.
2000 watt.lık inverterle (6) bu güç yaklaşık olarak 11500 / 2000 = 5.76 saat teorik olarak iç enerji dönüşümü kayıplarıyla 5 saat civarında kullanılabilir. Herhangi bir evin gece boyunca 1 saattteki kW ihtiyacını 2 kW olarak da düşünürsek eğer.
İnverter sigortası (7) 2000/24 = 83.33 A ‘den 85 A’lik olarak seçilmelidir.
(2 Kontaktörün kontakları ise en az 52 A’yı kontaklarından sıkıntısız geçirebilmelidir.
(3) Parafudr seçimi geçen en az 52 A’ya göre olmalıdır. Saatteki kullanım örneğin 2 kW değil 3 kW ise inverter (6) 24 volt 3000 watt seçilir ve inverter sigorta değeri (7) 3000/24= 125 A’lik seçilir. Kolay gelsin.
 
Tskler ustam cok aydinlatici bilgiler paylastiniz, yukardaki cizimde herhangi bir yanlislik yok anlasilan.Ellerinize saglik

Sevgili ustam peki bu akku Amper-h hesabini neye göre yaptiniz 480A-h i hangi sonucla bulduk?tamam bana sekilde iki adet 12V akku gerekiyor 24v bulmam icin bunun birtanesinin kac A-h oldugunu biraz aciklarsaniz sevinirim.panellerden gelen Toplam akim gücü kayiplarla 48A oldugu icinmi 10ile carptik
2*12 voltluk akülerin 1 tanesinin amper değeri: 10* 48 = 480 A-h en az olmalıdır.


http://www.solarxenerji.com/urun/so...gufci-LbddkgYkkaAmKUEALw_wcB&cur_warehouse=CN

https://www.direnc.net/mbr30100-to220--30-amp-rectifier-20-to-100-volts-schottky-barrier

https://www.basaku.com.tr/detay/a512-serisi/

https://urun.n11.com/diger/tam-sinu...RAkDi12wT_N1jhVurgAaAg5jEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

https://urun.n11.com/elektronik-uru...iKl7ZS_voQhbWzhAJzEaAsb4EALw_wcB&gclsrc=aw.ds

Merhaba. Sevgili ustam;

1 adet panelin max. akımı (A): 6.51 A (Tam güneşte ve % 100 verimle, tozsuz ve temiz yüzeyle elektrik üretimi yaparken)
8 tane 24 volt 250 Watt paralel bağlı iken: 8*6.51 A= 52.08 A olur.
Şoki diyotlar panel başına 6.5*4= 26 A veya 25 A olmalıdır.
Şoki diyot ve reg. , şalter geçiş ve iç kayıpları toplamı 4 A kabul edilirse: 48 A’e düşer.
2*12 voltluk akülerin 1 tanesinin amper değeri: 10* 48 = 480 A-h en az olmalıdır.
Şalterler (8) en az 48 A’i geçiren kontakta olmalıdır.
Solar regülatör (4) 52 A’i geçiren 24 volt , 60-80 A’lik arası olmalıdır.
10 saatte max. akımla akülerde; 24*480=11520 watt= 11.5 kW güç birikir.
2000 watt.lık inverterle (6) bu güç yaklaşık olarak 11500 / 2000 = 5.76 saat teorik olarak iç enerji dönüşümü kayıplarıyla 5 saat civarında kullanılabilir. Herhangi bir evin gece boyunca 1 saattteki kW ihtiyacını 2 kW olarak da düşünürsek eğer.
İnverter sigortası (7) 2000/24 = 83.33 A ‘den 85 A’lik olarak seçilmelidir.
(2 Kontaktörün kontakları ise en az 52 A’yı kontaklarından sıkıntısız geçirebilmelidir.
(3) Parafudr seçimi geçen en az 52 A’ya göre olmalıdır. Saatteki kullanım örneğin 2 kW değil 3 kW ise inverter (6) 24 volt 3000 watt seçilir ve inverter sigorta değeri (7) 3000/24= 125 A’lik seçilir. Kolay gelsin.

Sevgili ustam söyle bir cizim daha yaptim akkuleri kendim hesapladim uygunmudur acaba bu sefer 48 V paralel sekilde baglanti yine 2kw panel gucu
 

Ekli dosyalar

  • 7.6 saat.jpg
    7.6 saat.jpg
    130.8 KB · Görüntüleme: 13
Arkadaslar ve sevgili Ustalar Evimizin Sistemini kurarken söyle dusunebilirmiyiz.? Mesalaga Gündüzleri Günes batimina kadar evimizin Günlük Enerji ihtiyaci 3500Kwpe 1 saatlik, Aksam olup Günes batimi gerceklesip Paneller devreden cikinca Akülerin devreye girmesiyle tüketmizin baslamasi gerceklesecegini dusunursek, Gündüz 3500 Kwpe lik itiyaci gecede 8 saate kullanacagimizi dusunursek
3500kwpe X8h =28000 Kwp A-H seklinde hesaplayip sisteme görede bunu 48V bölersek Akkü amperini bulmus olabilirmiyiz oda 12V X 4Akkü X 583AhKw olarak hesaplayabilirmiyiz Akkülerin Ah gücünü.??
 
Merhaba, sevgili ustam;
1- Evet, söylediğiniz gibi panellerden toplamda paralelli panel elektrik bağlantısında akü şarj akımı tam 48 ampere çıkınca (biraz kayıpla) bunu 10 ile çarpıyoruz, çünkü güneş max. amperde max. akımla bu şarjı öğle zamanı verdiğinde ihtiyat için bu aküler için en emniyetli şarj işlemi için (1/10 kuralı için) tam 10 katını çarpıp alıyoruz.
2-Paralel /seri sistemli 48 voltluk elektrik sistemini ben de düşünmüştüm ve aslında bunu önermek benim aklımdaydı, bunu siz çizmişsiniz. Aküler ve tüm sistem (Reg. ile birlikte) 48 volta çıktığında panel gücü toplamda yine ayni kalacağından (sadece ismen 48 volt olarak değişiyor) akülerin amper-h kapasitesi yarıya kadar düşer, yani 480/2=240 a-h'lik olur, yani 320 A-h'e gerek yoktur, biraz fazla olur. (Ayni panellerle sadece seri/paralelli karışık bağlantılı olarak bağladığımızda)

12 voltluk elektrik sistemi ayni panellerle bir sistem şeklinde olsaydı eğer toplam amper değişip güç ayni kacağından, 960-1000 A-h'lik akülere gereksinim olacaktı. Ancak yüksek amper taşıyan kablolarda bu kayıplar da doğru orantılarla artacağından küçük, orta ve büyük panel sistemlerine doğru, bu panel sayısı (kapasitesi) gittikçe arttıkça, sırasıyla 12 , 24, 48 voltluk dc. sistemlerine doğru bir tercihin yapılması gerekiyor ki bu kablolar arası mesafeler biraz uzadığında kayıplar minimumda tutulabilsin veya güç yitimleri her zaman minimumda kalabilsin. Bu olayın tüm mantığı bu şekildedir, küçük güçlerde elbette ki sadece 12 volt dc. sistemidir, ama güç büyüdükçe va panel sayısı gittikçe de arttıkça 24/48 voltluk elektrik sistemine geçiş bu kablolardaki elektrik iç kayıplarının en asgaride kalabilmesi için mutlak bir tercih olmalıdır. Kolay gelsin.
 
Tskler sevgili Binbasi ustam, Aklima düstükce sorabilirim,siz degerli ustalarimizin bilgilerinden faydalanmak isterim,

peki ustam yukardaki 48v luk seri paralel baglantiyi dusuncek olursak vede Akkülerden gece 8h saatlik yararlanmak icin Akkü sayisini yükseltip4 den 6 ya cikarsak Ah saatini düsürerek elde etmek daha uygun olabilir yanilmiyorsam??
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,873
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst