arkadaşlar direkte 400 kva yetersiz kalan mevcut trafomuzu beton köşke alıp,
400+400 kva paralel bağlayarak çalıştırmayı düşünüyoruz.2 adet ag daıtım panom var
yani trafo ag çıkışlarımı ayrı ayrı panoları besleyecek şekilde tesis edebilirim.
yerimizin tek tapu olması sebebiyle ag den tek abone olarak kalmak kaydıyla.
burda konuyu bilenlerden ricam ;
1.panolarımı her trafodan ayrı ayrı besleyerek tek sayaçla ag denmi ölçülendirme yapabilirim.yapabilirsem nasıl ??
2.trafolarımın ag çıkışlarını birleştirip tek trafodan gelir gibi ag ölçü panosumu oluşturmalıyım.
teşekkürler ..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
400+400=800kVA gücü olan bir işletmeye AG ölçümlü abone vermezler. Yüksek gerilim tarafından ölçüm isterler.
Beton köşkteki modüler hücrelerinize bir de ölçü hücresi ilavesi gerekli. Hücre yerleşimi de kaba taslak: Giriş+Ölçü+Çıkış+Çıkış şeklinde olmalı.
 