Motor beslemelerinde %3, priz ve aydınlatmada %1,5'a kadar gerilim düşümüne izin veriliyor. Bu %, panolar için nasıl hesaplanmalı, pano ve trafo kablolarında bu kaçtır?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Pano kablolarında ve aynı yerde bulunan tr pano arası kablolarda gerilim düşümüne pek bakılmaz. Akım taşıma kapasitesine göre seçim yapılır. Bu seçimde belirttiğiniz yüzdelerin çok altında kalır. Pano içi kablolar için gerilim düşümü şu değerdir diye yönetmelikte bir madde yoktur.
 
Pano kablolarında ve aynı yerde bulunan tr pano arası kablolarda gerilim düşümüne pek bakılmaz. Akım taşıma kapasitesine göre seçim yapılır. Bu seçimde belirttiğiniz yüzdelerin çok altında kalır. Pano içi kablolar için gerilim düşümü şu değerdir diye yönetmelikte bir madde yoktur.
çok teşekkürler çok sağolun ^^
 