Pano beslemede seçilen kablolar

resulgzl

Üye
Katılım
31 Mar 2021
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
25
Motor beslemelerinde %3, priz ve aydınlatmada %1,5'a kadar gerilim düşümüne izin veriliyor. Bu %, panolar için nasıl hesaplanmalı, pano ve trafo kablolarında bu kaçtır?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Pano kablolarında ve aynı yerde bulunan tr pano arası kablolarda gerilim düşümüne pek bakılmaz. Akım taşıma kapasitesine göre seçim yapılır. Bu seçimde belirttiğiniz yüzdelerin çok altında kalır. Pano içi kablolar için gerilim düşümü şu değerdir diye yönetmelikte bir madde yoktur.
 
çok teşekkürler çok sağolun ^^
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…