Konut için 6 kA yeterlidir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
MCB ler arasında selektivite olmaz.6 am-
perle birlikte 40 amper aynı anda atabilir.
10 kA lafı,ana kolon sigortası içindir.Daire
içi sigortalar 3 kA bile olabilir.kA konusu,
farklı bir konudur.Üstünde 10kA yazan her
sigortayada güvenmeyin !
 
Güven olmadığı için buradayım. Ana kolon sigortasını bahsediyorum(Anlatamadıysam özür dilerim) sigorta kutusu için konuşmuyorum. Ana kolon hattı için "10ka" dedim,
 
Ustam, Cahilliğime verin 2p, iki giriş olarak aklımda. 1P + N Faz+nötr kesmeli anlamına mı geliyor ? yapmaya çalıştığım sadece müstakil ev için Kolon Hattı, B tipi 40a Monofaze Nötr+faz kesici otomat.
 
Nötr çok önemli uçtur.1P + N demek,sa-
dece faz hattı üzerinden koruma yapılıyor
demektir.Ev için 1 P yeterlidir.Nötr kaçak
akım üzerinden zaten geçiyor.Kendinizi
boşa yorduğunuz anlaşılıyor.Ekler yararlı
olabilir.
 

Ekli dosyalar

  • FEDERAL.jpg
    FEDERAL.jpg
    473 KB · Görüntüleme: 6
  • EATON.jpg
    EATON.jpg
    251.4 KB · Görüntüleme: 6
  • ABB.jpg
    ABB.jpg
    162.7 KB · Görüntüleme: 5
  • MAKEL.jpg
    MAKEL.jpg
    426.5 KB · Görüntüleme: 6
peki, diyelim mutfak sigortası attı. Ana sigorta ile mcb ler aynı değerde 6ka ikisi birden atma yapmayacak mı ?
Bunun Ka değeriyle bir ilgisi yok. Kısa devre kesme kapasitesi sigortanın sorun yaşamadan devreyi açabileceği maksimum kısa devre akımıdır.

Bu değerin üzerinde bir akım geçtiğinde kontaklar yapışıp açma yapmayabilir veya kontaklar zarar görüp sigorta arızalanabilir. Kısacası ka değeri kısa devre dayanma sınırıdır. Yüksek olan daha kaliteli, dayanıklı, uzun ömürlüdür. Yönetmelikte de kolon sigortası için 10ka isteniyor çünkü açmaması facia olur.

Eğer şofben yoksa kolon sigortasını 4mm2 için 25a, 6mm2 için 32a takın. Kısa devrelerde kolay açsın istemiyorsanız C tipi takın. Kolon , ana kolon hattı kaç mm2? Boru içinden mi gidiyor?
 
32a uyum sağlar mı?

Ana kolon da sadece 40a 300ma takılı. Sigorta kutusunda 63a 30ma ile ayarlanabilir gerilim koruma (40a ayarlı)

Ana kolon 6mm2, Sayaç 4mm2
Lamba linyeleri 1,5mm2 boru içi

Minyatür Devre Kesici Ana kolon ve sigorta kutusunda yok, Ana kolon için gerekli
 