Online alışveriş

32a uyum sağlar mı?

Ana kolon da sadece 40a 300ma takılı. Sigorta kutusunda 63a 30ma ile ayarlanabilir gerilim koruma (40a ayarlı)

Ana kolon 6mm2, Sayaç 4mm2
Lamba linyeleri 1,5mm2 boru içi

Minyatür Devre kesici Ana kolon ve sigorta kutusunda yok, Ana kolon için gerekli
4mm2 kablonun boru içinde akım taşıma kapasitesi 26-27 amper. Bu yüzden 25a takılması gerekir.

Termik açma şartları
25x1,13=28,25a çekildiğinde 1 saat açma yapmaz.
25x1,45=36,25a çekildiğinde 1 saat içinde açar.
25x2,55=63,75 çekildiğinde 60sn içinde açar.

32x1,13=36,16a çekildiğinde 1 saat açma yapmaz.
32x1,45=46,4a çekildiğinde 1 saat içinde açar.
32x2,55=81,6a çekildiğinde 60sn içinde açar.

Bu verilere göre 32 amper sigorta takılır mı? Kararı sana bırakıyorum.
Benim evde 2 daire aynı kablodan(6mm2) 25a sigortaya bağlı, elektrikli ocak var, 1 seneyi geçti açma yok.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
4mm2 kablo havada, ama 4 5 tane linye hattı ile 3m birleşik gidiyor. Böylelikle 36a dan hesap edersek 32 koymak Uygun olmaz mı?
 
4mm2 kablo havada, ama 4 5 tane linye hattı ile 3m birleşik gidiyor. Böylelikle 36a dan hesap edersek 32 koymak Uygun olmaz mı?
güzel insan, bizler oraya ne tavsiye etsek kafandaki o zinciri kırmadığın sürece olmaz. sana cevap verenlerin kalitesini bilmediğin için sadece yorum yapıyorlar sanıyorsun. sana sanayi ağzıyla söyliyeyim göm gitsin. seninle mi yaşayacak, benimle mi yaşayacak. açmazsa en fazla cihazın yanar. derdi düşünmekten dert sahibi oldun farkında değilsin. 36 ile 32 arasında acaba ne fark var? burada hangi milyon dolarlık hassas cihazlar çalışıyor bunların da bir araştırılması lazım değil mi?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,503
Mesajlar
918,098
Kullanıcılar
450,494
Son üye
D.Batuhan

Yeni konular

Geri
Üst