Bir otop santralinde 34,5 KV/6,3KV sistemde 6,3 KV dan beslenen hücrelerin birinde koruma röleleri arıza algılıyor ve bireysel olarak hücreyi açtırmıyor ( hücrede koruma rölesi aşırı akım, çok aşırı akım ve toprak akımı arızalarına duyarlı röle var) baradaki ölçü hücresi koruma rölesi arızayı algılıyor röle de u büyük arızası dan barayi boşa atıyor arızanın sebebi ne olabilir.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Aralarında selektivite olması lazım.Zaman ve
diğer tep ayarlarını gözden geçirmeniz gere-
kir.Tep ayarlarında sorun yoksa,açtırma kon-
tağında sorun olabilir.
 
Aralarında selektivite olması lazım.Zaman ve
diğer tep ayarlarını gözden geçirmeniz gere-
kir.Tep ayarlarında sorun yoksa,açtırma kon-
tağında sorun olabilir.
Sami bey tesis 20 yıllık ve hiç böyle birşey olmuyordu geçen yil tüketici hucreye girişte kablo başlığının biri su almış hiç bir yere değmiyor du bu kesici aşırı akım toprak tan acmıyor du ölçü aşırı gerilim den açıyor du.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Rölelerin max. 5 yıldabir fonksiyon testlerinin
yenilenmesi gerekir.Bence,öncelikle,bu fonk-
siyon testlerini gözden geçirmenizde yarar
var.Açma sinyali nedir ? Sorunlu dediğiniz
hücre çıkışı nedir ?
 
Su tesisde değilim Sami bey Aralık ayında yapılan bakımda kesici ve röle testleri yapıldı. Benim kafama takılan örneğin başlık içine nem aldı tam patlamadı ve bu durumda bireysel kesici aşırı akım ve topraktan açar mı temas yok ise. Yukarıda yazdığım gibi ölçü aşırı gerilimden açıyor tekrar manevra yapınca sorunlu hücredeki kesici de tutuyor.
 
Hücre ,Şebeke / trafo çıkış fiderimi ? Gözle
yapılan kontrolda göze çarpan bir durum
( akım trafosunda çatlak,başlıklarda karar-
ma vs. ) varmı ? Bu gerilimlerde,aslında,arı-
za uzun sürmez,biryerden patlak verir.Ben-
ce,elinizde yedek röleniz varsa,onu değişti-
rerek takip etmekte , düşünülmesi gereken
bir yöntemdir.
 
Son düzenleme:
Trafo çıkış fideri yedek rölemiz Siemens siprotech serisi
 
başımıza gelen olay og

iyi kablo başlığı yapılmamış ve kabloya da deve boynu verilmemiş .
yağışla kablo başlığından su almış kesici hücre patladı
başlık yapıldı ileri bir zaman sonra tekrar
ikinci defa patladı

tüm işlemler tam yapıldı verim olmadı .
su aşağı kadar iniş kablodan su çıktı
tamamen kablo değişti sistem yerine geldi .
 
Trafo çıkış fideri yedek rölemiz Siemens siprotech serisi


Klas bir röle.Eşdeğer fider varsa ( o rölelerin
soketli olduğunu sanıyorum ) ,röleleri birbiriy-
le değiştirmekte düşünülebilir .Çok kaliteli olması,arızalanmaz anlamına gelmiyor tabiki.Trafo çıkışları daha sorunludur.Kablo
başlıkları iyi yapılmamışsa başlıbaşına so-
run.Eski tesis olduğuna göre,trafo buşing-
leri plagin olmasa gerektir.OG izolatörleride
gözden geçirmekte yarar var.
 
Son düzenleme:
akım trafosundan kuşkulanıyorum ama @sami inci hocamın dediği gibi sonunda açma yapar .
 