Siemens 7sj62 röle ayarı hakk.

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
197
Puanları
1
Yaş
46
Ulusoy metal_clad hücrede Siemens 7sj62 röle var. Rölede default ayarlar default ayarlarda bara gerilimi 12kV değerinde. Ben bunu 6,3 kV ayarlamaya, ve akım trafosu ayarlarınıda değiştirmeye çalışıyorum. İngilizce değiştirilemez diye uyarı alıyorum. Fakat koruma ayarlarını çok aşırı akım aşırı akım zaman sabitelerini 000000 dan ibaret kodla değiştirebiliyorum. Yukarıda bahsettiklerim sadece digsi programı ile mş değiştirilebiliyor bu röle
hakkında bilgisi olan var mı?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ulusoy metal_clad hücrede Siemens 7sj62 röle var. Rölede default ayarlar default ayarlarda bara gerilimi 12kV değerinde. Ben bunu 6,3 kV ayarlamaya, ve akım trafosu ayarlarınıda değiştirmeye çalışıyorum. İngilizce değiştirilemez diye uyarı alıyorum. Fakat koruma ayarlarını çok aşırı akım aşırı akım zaman sabitelerini 000000 dan ibaret kodla değiştirebiliyorum. Yukarıda bahsettiklerim sadece digsi programı ile mş değiştirilebiliyor bu röle
hakkında bilgisi olan var mı?
Siemens rölelere PC ile (digsi programı) bağlanmalı ve o şekilde bazı önemeli ayarları değiştirmelisin bazı ayarlar üzerindeki tuşlarla değiştirilemiyor malesef
 