Og hücresinde

Mustiloji

Üye
Katılım
2 Ocak 2018
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
41
Merhaba arkadaşlar.
Og hücre tarafında fazın birisinde gerilim var akım yok cos fi degeride sıfır. Diger fazlarda sıkıntı yok. Kompanzasyon tarafi ise og kompanzasyon yapılarak şönt reaktör eklemesi yapıldı lakin fazlardan ikisinde sıkıntı yok iken tek fazdaki şönt reaktör hem aşırı ısınıyor hemde yetersiz geldiğini söylüyor reaktif röle. Endüktif yük sürücü ile yapilan bu kompanzasyon da sayactan değer aldığımızda cezaya girmiyor değerler aşağı yukarı röle ile ayni sayılır. Lakin bu şönt reaktörün aşırı ısınması ve normalde komoanzasyonu kapattigimizda röle de toplam 3 kvar kapasitif gösterirken endüktif yük sürücünün salterini kaldırınca reaktörün tamamini sürüyor ve yetersiz gelmesi bu hücre tarafinda fazın birisindeki akımın sifir olmasi faz kaymasina yol acarak yapilan kompanzasyon tarafındaki bu şönt reaktörün dengesiz çalışmaya yol acarmi?

Og hücre içerisinde kablolar ve sayaç tarafi kontrol edildi sayaç çıkışında da ölçü aleti ile yapilan testte akim bilgisine ulaşamadık.

Değerli bilgilerinizi rica ediyorum.

Saygılarımla.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba arkadaşlar.
Og hücre tarafında fazın birisinde gerilim var akım yok cos fi degeride sıfır. Diger fazlarda sıkıntı yok. Kompanzasyon tarafi ise og kompanzasyon yapılarak şönt reaktör eklemesi yapıldı lakin fazlardan ikisinde sıkıntı yok iken tek fazdaki şönt reaktör hem aşırı ısınıyor hemde yetersiz geldiğini söylüyor reaktif röle. Endüktif yük sürücü ile yapilan bu kompanzasyon da sayactan değer aldığımızda cezaya girmiyor değerler aşağı yukarı röle ile ayni sayılır. Lakin bu şönt reaktörün aşırı ısınması ve normalde komoanzasyonu kapattigimizda röle de toplam 3 kvar kapasitif gösterirken endüktif yük sürücünün salterini kaldırınca reaktörün tamamini sürüyor ve yetersiz gelmesi bu hücre tarafinda fazın birisindeki akımın sifir olmasi faz kaymasina yol acarak yapilan kompanzasyon tarafındaki bu şönt reaktörün dengesiz çalışmaya yol acarmi?

Og hücre içerisinde kablolar ve sayaç tarafi kontrol edildi sayaç çıkışında da ölçü aleti ile yapilan testte akim bilgisine ulaşamadık.

Değerli bilgilerinizi rica ediyorum.

Saygılarımla.


Akım olmaması imkansızdır röle bunu algılayamamıştır.Düşük akımlarda sekonder koruma röleleri çok sağlıklı ölçemiyorlar sadece koruma amaçlı olduğu için akım trafo class ları hassas değildir.Bu nedenle ufak değerleri çok rahatlıkla kaçırırlar fakat anlık pik akımı kısa devre akımını görürler anormal bir durum yok yani.Reaktörlerde termik koruması bağlı ise sorun olmaz röle devre dışı ederek korumaya alır.Röle yük tarafını ölçer trafo primer tarafını göremez (eğer ag. den ölçüyorsa) yapılan bağlantı gereği.Eğer og. ölçümü ise düşük akımı oda kaçırabilir sayaçlarda olduğu gibi.Bu nedenle yükten kaynaklı kapasitif varsa ve yetersiz ise kademeye reaktör eklenmelidir.Sayaçlarda yanılmıyorsam ölçmeye başlama akımı 20 mili amperdir.Bu değerin altında kalıyorsa ölçmeyebilir.Bu nedenden dolayı akım göremiyor olabilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Emrullah bey cevabınız için teşekkür
 
Son düzenleme:
Emrullah bey cevabınız için teşekkür ederim. Sayaçta diğer fazlari ölçüm yaptığımızda 0.26 amper gibi bir akim değeri ölçtük yanilmiyorsam. Ama L1 fazi boş sıfır değer göstermekte. L2 ve L3 fazi cos fi 1 e yakin iken L1 fazi sıfır göstermekte. Og hücresine trafo çıkışına 50/5 og akim trafosu koyularak kompanzasyon rolesine tanitimi yapildi ve değerler doğru şekilde tanindi. Lakin L1 fazi sürekli tam oranda 10 kvar şönt reaktörü devreye sokarken diger sorunsuz fazlar ihtiyaç kadar devreye sürmekte. Lakin l1 fazi tüm yükleri kapattigimizda bile 15 kw yük varken bile şöntü tamamen sürmekte. Og den anlayan bir ustamiz L1 fazinda akim olmadığı için faz kaymasi oluştuğunu ve yıldız tarafında bu durumun işletmenin de 2 fazda çalıştığını akim olmadığı için hatta elektrik kurumu ceza yazma olasılığının bile olduğunu söyledi. Kompanzasyon ile hücre arasi 10mt fazla bi uzaklik yok. Bu durumda trafo firmasından destek istedik onlarda sayaç arizalidir dediler. Lakin sayaç klemensinden ölçüm yapmamiza rağmen L1 fazinda akim bilgisi mevcut olmadığıdır. Röle de yildiz tarafında bu yüzden faz kaymasi olduğu için doğru bir tetikleme yapmıyor olabileceği yönünde ustanin tavsiyesi sonucu buraya yazma gereği duydum. Ilgi ve alakaniza teşekkür ederim.


Şimdi röle algılama ve akım trafosu algılama si şu şekilde hesaplanır.Akim trafonuz 50/5 Olduğundan Eşik değeri 0.25 amper dir.Bunun altında akimlari algılama da sorun çıkacaktir.Hatta rölenin de eşik değeri eklenirse neden algılamadigi açığa çıkmış oluyor.Og.den anlayan ustaniz sallamış biraz akım yok diye buna ek olarak dağıtım şirketi akım yok diye hiçbir aboneye ceza kesemez.Eger röleniz gurup arge ise özel bir ayar menüsü var oradan istenilen değerde kapasitif yada enduktif her fazı ayarlanarak sürülebilir her faz bagimsiz olarak.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,189
Mesajlar
915,715
Kullanıcılar
449,957
Son üye
sezercakmak

Yeni konular

Geri
Üst