kontrol kalemi ve sonra multimetre ile nötr toprak arası 40-60 volt ölçtüm.(Tesisata bağladıktan sonra)
Tesisata bağlamadan önce nötrde kontrol kalemi yanmadı ve inverter nötr ile şebeke toprağı arası 1-4 sonuç aldım.
Sigortaların hepsini indirdim ve inverterü açtım.
inverter KAR’nin nötr çıkışına kontrol kalemini değdirdim ve gözlemlemeye başladım.
1) Daire içerisine giden sigortalar kapalı iken inverter KAR nötr çıkışında enerji yok
2) sigortaları teker teker kaldırdım nötrde enerji yok ve en son mutfak sigortasını kaldırdığımda buzdolabı ve kombi gibi cihazlar çalışmaya başlayınca nötrde enerji belirdi. Tam bu noktada multimetre yukarıdaki değerleri gösterdi ve kombi ateşlemeye başlayıp hata moduna geçti ama diğer cihazlar çalışıyor.
Tesisat monafaz, transfer panosu yapmıştım kısa zamanda çift kontaktör, 3 zaman rölesi ve çift KAR elemanları var.