Arkadaşlar merhaba,

Hazırlamakta olduğumuz bir proje için aşağıdaki gibi bir sistem kurulacaktır.Daha önce böyle birşey yapmadığım için yardıma ihtiyacım var,

- Sistemde 15/6.3kV 2 MVA 4 adet trafo paralel bağlanarak tek bir bara gibi davranması sağlanacak ve bu baradan 4 adet çıkış alınarak 6.3kV 1750kVA cihazlar beslenecek,

-Ayrıca 15/1kV 1,5 MVA 2 adet trafo paralel bağlanarak tek bir bara gibi davranması sağlanacak ve bu baradan 6 adet çıkış alınarak 1kV 400kVA cihazlar beslenecek,

Bu sistemi (paralellemeyi) nasıl kurarım? İhtiyacım olan şey bu sisteme ait bir tek hat şeması..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
zaten eşit yüklemeyi istesek de yapamıyoruz bildiğim kadarıyla ama eşit olsun diye elimizden geleni yapıcaz neticede...birbirinin aynısı trafolar koyucaz teoride ama pratikte ne olur bilemem tabi, ben proje kısmıyla ilgilendiğim için bunu yapmam gerekiyo...
 
yardım edebilecek kimse yok mu?
 
AG panolarına konacak şalterlerin kısa devre akımına uygun şalter varmı,tahkik ettinizmi ?
 
Ondan bahsetmiştim.1 kv luk tesis!nasıl bir tesistir?Tek hat şeması için,zaten tarif vermişsiniz.Onu çizime dökeceksiniz.Aynı etiket değerinde ( ve mümkünse aynı firmaya ait ) trafo kullandığınız sürece,paralel çalıştırmakta bir sorun olmayacaktır.Bir şema oluşturursanız, onun üzerinde görüş belirtebiliririz.
 
Ondan bahsetmiştim.1 kv luk tesis!nasıl bir tesistir?Tek hat şeması için,zaten tarif vermişsiniz.Onu çizime dökeceksiniz.Aynı etiket değerinde ( ve mümkünse aynı firmaya ait ) trafo kullandığınız sürece,paralel çalıştırmakta bir sorun olmayacaktır.Bir şema oluşturursanız, onun üzerinde görüş belirtebiliririz.

1 kV konusunda böyle bi cevap bekliyodum doğrusu :) ne kadar dalga geçseniz azdır, elbette A.G. tesistir. Ama kafamı asıl kurcalayan 6,3kV sistem olduğu için bu sistemin paralel çalıştırılması hakkında daha çok desteğe ihtiyacım var.

Bu konuda özelden size ulaşma şansım var mı hocam?..Daha detaylı anlatmak isterim.Malum O.G. başka bi dünya.
 
Arkadaşlar merhaba,

Hazırlamakta olduğumuz bir proje için aşağıdaki gibi bir sistem kurulacaktır.Daha önce böyle birşey yapmadığım için yardıma ihtiyacım var,

- Sistemde 15/6.3kV 2 MVA 4 adet trafo paralel bağlanarak tek bir bara gibi davranması sağlanacak ve bu baradan 4 adet çıkış alınarak 6.3kV 1750kVA cihazlar beslenecek,

-Ayrıca 15/1kV 1,5 MVA 2 adet trafo paralel bağlanarak tek bir bara gibi davranması sağlanacak ve bu baradan 6 adet çıkış alınarak 1kV 400kVA cihazlar beslenecek,

Bu sistemi (paralellemeyi) nasıl kurarım? İhtiyacım olan şey bu sisteme ait bir tek hat şeması..

Anladıgım kadarıyla 4 adet 2MVA'lık trafolardan ,iki tanesini sistem yedegi olarak kullanacak diger 2 tanesini işletmeye alacaksınız sonucta cekeceginiz yük 1750kVA bence cok toleranslı olan bir sistem olmus ... %100 yedeklemeli olarak hazırlanmıs bu proje... Burada önemli olan trafoların paralel calısma sartlarını saglayabilmesi ve kısa devre kesme akımıdır... Yoksa calıstırmada bir sakınca yoktur.
 
Şeker sanayinde 100 tonluk kazanlarda 2 li olarak uygulama var. ayrıca bu fabrikalar elektriğini kendileri ürettikleri için 6,3 kv olarak parelel çalışırlar bu firmada çalışanlardan yardım isteyebilirsiniz
 