OG-AG İç İhtiyaç Trafosunun Testen Bağlanarak 34,5 kV Elde edilmesi

alfatu

Üye
Katılım
25 Ağu 2010
Mesajlar
8
Puanları
1
Merhabalar,
Bugün öğleyin deneyeceğimiz husustur kendisi, bazı çekincelerim var burada paylaşmak ve görüş almak istedim.

Sorun: 34,5 kV luk hattın enerjilendirilmesi ve hat kabulunun yapılması.

Çözüm Yöntemi:
1-Jeneratörden İç ihtiyaç trafosunu AG tarafından enerjilendirilecek.
2-İçihtiyacın OG çıkışını Metal Clad da bulunan Hücreyi ve bara beslenecek.
3-Kendi fiderine ait hücreden ENH beslenecek.

Elimdekiler:
1-Jeneratör 20 kVA (3 fazlı)
2-İç İhtiyaç Trafosu 160 kVA (AG tarafı yıldız) (OG tarafı Üçgen Bağlı)
3-8 direkli 1437 m tek devre (477MCM) 34,5 kV ENH boşta enerjilendirilecektir.
Yük olarak ENH enerjilendirdiğimde kapasitif etki yapacağından bir adet endüktif yük (10kVA ısıtıcı) bağlayacağım böylece cos fi yi daha kararlı hale getireceğim. Aksi halde jeneratör kararsız çalışıp kartları yanabilir.

Sonuç: ? Umarım bir şeyler yanmaz.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
20 kva jeneratörünüz,trafonun ilk mıknatıslanma akımını karşılayabilir ise,deneyinizde bir sorun çıkmaması gerekir.Isıtıcı,aktif yüktür.Endüktif etkiyi,trafo sargıları karşılayabilir.
 